配电值班制度巡机几个人
10kv
配电
房
值班
规定需要
几人
答:
法律分析:10KV的是巡检,一个星期1到2次,35KV以上是值班,
值班要两个人
。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第三条:安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会...
10千伏高压
配电
室巡视要
多少人
?
答:
最少要两个人
,如操作时或故障时一个操作维修一个鉴护,如果操作维修者触电,由鉴护者解救,一、值班制度和规定;1、 中心开闭所必须有专职值班员,在生产时间值班,
每班不少于两人
,。2、 值班人员必须每隔一小时巡视各分配电室一次。二、交接班制度的规定;1、交接班必须严肃认真,交班人必须把当...
高压
配电
室
值班
细则。
答:
两人一组值班
,按照高压配电室的严格要求,正规的规则进行巡检跟检查.
配电
箱检测要
两个人
一起吗
答:
低压配电间的巡检可以是一人
,但是在巡检过程中,巡检人必须与带电设备保持安全距离。操作设备过程必须是
两个人
及以上,电气设备的操作前,必须填写操作票,在设备的操作过程中,监护人手持操作票进行唱票,操作人按照监护人的唱票进行操作。这样就避免了误操作,从而保证安全生产。
10kv
配电
房
值班
规定需要
几人
答:
法律分析:不可以一人
值班
,发生事故,不可以单人拉闸(10kV)断电 法律依据:《中华人民共和国电业安全工作规程》第10条 值班人员必须熟悉电气设备。单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。第11条 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:一、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,...
高压
配电
室
值班
可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗
答:
(1)大中型变
配电
所
值班
,一般应有两人或两人以上。(2)室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)高度户内不应低于1.7米,要安装牢固并加锁。(3)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板于以隔离。(4)无论高压设备是否带电值班人员不得单独移开或越过遮拦进行任何操作和巡视。(5)单人值班...
高压
配电
室
值班
可以一人还是必须是两人值班,国家有规定吗?
答:
10KV的是巡检,一个星期1到2次,35KV以上是值班,
值班要两个人
。国家没有明确的规定,但是各公司有规定,具体的可以问公司负责人。配电室值班注意以下几点:一、安全。包括人员的安全、设备的安全运行。要求保持与带电设备的安全距离,10KV最小距离0.7m、110KV最小距离1.5m设备的安全,查看设备的电压...
配电
箱检测要
两个人
一起吗
答:
电气运行规程中对电气人员巡检和电气操作有明确规定,电气巡检或检修操作必须由二人或二人以上人员共同完成,这主要是出于保护电气人员的人身安全考虑。电气专也属于特种行业,其本身的职业危险指数就高,存在触电、坠落、弧光等伤害风险,如果一
个人
操作风险更大,二人或二人以上人员,当一个人操作时,另一个...
高压
配电
室
值班
可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
两人
值班
。有。严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护
制度
,严禁违章操作。确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、...
变电所运行规定中,有无对一个班
值班
人数的规定,如果有,是在什么法规中...
答:
变电所运行规定中,没有对一个
值班
人数的规定。国家电力行业标准DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》能源部1991-3-18 对倒闸操作和巡视检查有相关规定:倒闸操作必须由2人进行;巡视检查单人执行设备要满足一定的条件且执行有限的任务。国家电网公司公司2009版规定:监护操作:由两人...