变电所运行规定中,有无对一个班值班人数的规定,如果有,是在什么法规中规定的?

变电所运行时,有无对一个班次值班人数的规定,如果有,具体是在什么法规中规定的?

变电所运行规定中,没有对一个值班人数的规定。

国家电力行业标准DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》能源部1991-3-18 对倒闸操作和巡视检查有相关规定:倒闸操作必须由2人进行;巡视检查单人执行设备要满足一定的条件且执行有限的任务。

国家电网公司公司2009版规定:

监护操作:由两人进行同一项的操作。

监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

单人操作:由一人完成的操作。

1、单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。

2、实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。{适用于国家电网公司内}

扩展资料:

无人值班

由于设备可靠性的提高,变电所的主接线和辅助设施也逐步趋于简化和典型化,为变电所小型化、智能化、少占用地、甚至建设地下变电所创造条件,并配合系统中的遥控、遥测等手段;

以及所内自动化设施如设备状态监测、事故顺序记录、故障录波、重要参数制表打印等,使变电所实现无人值班。

在设备方面向高可靠性和小型化、智能化方向发展,并力求其备防潮、防火性能和适应环境温度变化的要求,以及尽量延长设备的检修周期和减少检修工作量,达到免维修的要求,如各种电压等级的气体绝缘金属封闭开关设备的使用已日益广泛。

参考资料来源:百度百科-变电所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。
2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。{适用于国家电网公司内}
因此,班值班人数至少2人/值。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-09
对一个班次值班人数的规定主要是根据不同地方的运行管理水平及设备状况决定。国家没有明确的法规规定。
但是国家电力行业标准DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》能源部1991-3-18 对倒闸操作和巡视检查有相关规定:倒闸操作必须由2人进行;巡视检查单人执行设备要满足一定的条件且执行有限的任务。
第3个回答  推荐于2017-09-17
  一般对变电所值班人员的规定是,不少于2人,对于没有特殊情况的,配电所,要和可以由一人单独值班。
  一般10kV的配电室,国家规定是2人操作,至少1人值班,35kV国家规定是至少两人值班。10kV的高配电工不能值班35kV的配电,35kV的高配电工允许值班10kV的配电和35kV的配电。
第4个回答  2012-03-07
地级市供电公司 所编的 控制程序 规定