99问答网
所有问题
当前搜索:
自然排烟口与加压送风口距离
正压
送风口和排烟风口
的
距离
是多少?哪个规范中有规定?
答:
没有具体规定,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,
所以通常风口底离地1500较好
。 1、20m,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。 2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式...
楼梯间
自然排烟
的窗井和机械补风的风井
距离
要求
答:
防火规范规定:机械加压送风系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,
且高差不宜小于3.0m
,当水平布置时,水平距离不宜小于10m。根据你说的情况,你就把楼梯间的自然排烟窗开的尽可能高,如果楼梯不止一层,也可以将一层楼梯的窗户取消或者设为固定窗(即不可开启);然后将补风井...
排烟口和
补
风口距离
?
答:
机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,
且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m
。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作...
自然
防烟楼梯间的窗户离机械
加压排烟口
的
距离
答:
10m
。根据防火规范规定可知:机械加压送风系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且
高差不宜小于3.0m
,当水平布置时,水平距离不宜小于10m。防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。
消防验收中常见的问题有哪些
答:
1、排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米
。 2、排烟风机出风口低于加压风机的进风口。 3、排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。 4、排烟口与送风口距离小于5米。 风机控制箱: 风机控制箱未设置在风机就近位置。 防雨百叶: 正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置...
自然排烟
的窗口正确开启方式
答:
利用可开启的外窗进行排烟,外窗不能开启或无外窗时专设
排烟口
进行
自然排烟
。利用竖井排烟,即利用专设的竖井,即相当于专设一个烟囱。各层房间设
排烟风口与
之相连接,当某层起火有烟时,排烟风口自动或人工打开,热烟气即可通过竖井排到室外。这种排烟方式实质上是利用烟囱效应的原理。在竖井的排出口...
民用高层建筑设计防火规范介绍?
答:
8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于
10m
/s。8.2 自然排烟8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的...
高层建筑防火排烟的形式有哪些,
自然排烟
答:
1、
自然排烟
利用风压和热压作动力的排烟方式。2、机械排烟 采取机械
加压送
风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,...
复盘:防烟
排烟
系统
答:
机械
加压送
风机安装位置应符合下列要求:1,送风机的进风口宜直通室外;2,送风 机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部;3,送风机的进
风口与排烟
风机的出风口必须设在同一层面时,应分开布置。竖向布置时,进风口应设置在出风口的下方,其两者边缘最小
距离
不应小于6米,水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20米...
高层建筑消防
加压送
风系统属于哪个系统
答:
加压送
风系统属于防烟系统,高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的
自然排烟
设施。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各...