99问答网
所有问题
当前搜索:
新规正压送风口排烟口距离
正压送风口
和
排烟风口
的
距离
是多少?哪个规范中有规定?
答:
没有具体规定,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,
所以通常风口底离地1500较好
。 1、
20m
,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。 2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式...
民住房隔壁
排烟口
直出,有规定隔离多少米范围内属侵权吗?
答:
没有具体规定,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,
所以通常风口底离地1500较好
。1、
20m
,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采...
厨房油烟通过
正压送风口
排入消防烟道可以吗
答:
送风口一般位于排烟口下方2-3米处
,保证新鲜空气通过送风口进入建筑内部机械加压送风系统,又顺着管道进入建筑内部的疏散楼梯间,使发生火灾时疏散楼梯内的人有新鲜空气呼吸。
高层建筑
排烟口
安装高度是多少米,那个规范里有?谢谢
答:
自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内
,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。
消防
排烟正压送
风的问题!
答:
4、
排烟口的水平距离应设置在30米范围以内
。三、 送风排风道设置、施工的问题 送排烟系统中的正压送风及排烟风道为高层建筑附属在建筑采用的砖砌或水泥混凝土制作上,这种风道内壁由于土建施工时未能按设计的要求做到随砌随沫,风道内壁表面凹凸不平、千疮百孔、表面粗糙,摩擦系数较大,气密性较差,渗透...
防
排烟
系统防排烟系统简介
答:
距离
顶棚下800毫米以内,进风则在房间下方,净高1/2以下。此外,自然
排烟口
至最远防烟分区的距离应不超过30米,排烟口和
送风口
应能方便灵活地开启。总的来说,防排烟系统是建筑设计中不可或缺的一部分,通过科学合理的布局和设备配置,确保在火灾发生时能有效地控制烟气,保障人员的生命安全。
消防
送风口
工作原理
答:
消防送风口一般位于排烟口下方2-3米处
,保证新鲜空气通过送风口进入建筑内部机械加压送风系统,又顺着管道进入建筑内部的疏散楼梯间,使发生火灾时疏散楼梯内的人有新鲜空气呼吸。
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
(13)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m;排烟支管上应设置当烟气温度 超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;(14)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且 高差不宜小于3m;当水平布置时,
水平距离不宜小于10m
。(15)排烟风机可采用离心风机或...
消防验收中常见的问题有哪些
答:
1、排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直
距离
小于3米。 2、排烟风机出风口低于加压风机的进风口。 3、排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。 4、
排烟口
与送风口距离小于5米。 风机控制箱: 风机控制箱未设置在风机就近位置。 防雨百叶:
正压送风口
入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置...
地下车库排风口斜下方是人员疏散口,排
风口离
疏散口门上
距离
做多少?
答:
你好:你所指排
风口
是空调通风换气,还是消防的
排烟口
。如果是消防排烟口,《汽车库》规范未明确要求,可以参照老《高规》对于排烟口要求,与附近安全出口沿走到方向相邻边缘之间的最小水平
距离
不应小于1.50米。如果是空调通风换气,消防规范无要求。清楚?愿对你有帮助,望采纳!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
正压送风口和排烟风口
排烟风口和送风口距离
正压送风口和排烟口的区别
排烟正压送风口报价
正压送风机和排烟风机
排烟正压送风口供应商
正压送风口风量规定
新风口距排烟口
正压送风口距地多少