99问答网
所有问题
当前搜索:
新规正压送风口排烟口距离
不具备自然
排烟
条件?
答:
3、厂房和仓库内的
排烟
设施可结合自然通风、天然采光等要求设置,并在车间内火灾危险性相对较高部位局部考虑加强排烟措施。⑻ 规范:采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或合用前室,防烟部位设在前室或合用前室。觉对的不可以的 楼梯间已经是自然排烟了所以不需要
正压送风口
了,前室或合用...
正压送风口
远控和近控什么区别
答:
正压送风口
远控和近控结构型式不一样。板式
排烟口
主用在吊顶上,分为远控板式排烟口和近控板式排烟口板式排烟口执行器,只能作排烟用。
建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响?
答:
以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,
排烟口
2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间
正压送风口
36个。该大楼在进行联动试验时,消防中心给出启动指令,送风机、排烟机正常运转,送风阀、排烟阀却不动。经过实测,电源输出不足24V,究其原因,此电源额定输出电流为36A,当负载电流大于额定电流时,电源...
消防工程中应该怎样做到高效完成验收
答:
信号返 回要求: 1)消防控制室( 报警控制器或联动控制器 )显示
正压送风口
开启状 态; 2)消防控制室(报警 控制器或联动控制器)显 示正压送风机的运行状态 。 排烟系统的联动逻辑关 系: 排烟分区内的探测器 报警信号"或"排烟分区内 的手动报警按钮报警信号 →启动该排烟 分区的
排烟 口
(打开)→
排烟口
打开 信号...
请教: 加压
风口
防火阀
排烟
阀等附近的模块预埋时时一般是怎么预埋的...
答:
正压送风口
和
排烟口
可以直接放在阀门检查门里面,其他的防火阀模块设置原则上是1、方便检修2、就近安装,防止远
距离
传输产生电压降。
排烟
阀有什么作用
答:
平时
排烟口
是常闭的,消防中由24V电源和总线控制它的动作模块及信号流,排烟阀(口)会在通排风管中,也会在排烟管中,主要由暖通专业决定它的定位,另外除了可通过电气控制,一般也有手动操作装置。和它工作性质类似的还有
正压送风口
和风管的电动阀,它们都是平时关闭火灾报警后通过联动器开启……楼上...
水流指示器如何联动
排烟
风机最好有接线图
答:
消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示
正压送风口
开启状态。消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。排烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟分区的
排烟口
(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。
消防工程中应该怎样做到高效完成验收
答:
层的
正压送风口
。 信号返回要求: 1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态; 2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。 排烟系统的联动逻辑关系: 排烟分区内的探测器报警信号"或"排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟 分区的
排烟口
(打开)→排烟口打开信号...
正压送风口
需要3c认证吧
答:
正压送风口
、多叶送风口、多叶
排烟口
是由3C排烟阀和装饰风口组成,所以是需要3C认证的。希望对你有帮助!你也可以打96119咨询(消防电话)
浅析民用建筑消防通风
排烟
调试工艺?
答:
检查消防通风排烟系统防火阀、排烟阀,开启应灵活、定位装置可靠。消防通风排烟系统的风量测定与调整:按工程实际情况,绘制系统单线透视图,标明风管尺寸、测点截面位置和
正压送风口
、
排烟口
的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口内框面积(图4.2)。开风机之前,将测试的楼层及按设计要求与该层...