99问答网
所有问题
当前搜索:
新规正压送风口排烟口距离
高层建筑防烟
排烟
系统的验收和维护管理?
答:
对机械防烟、排烟系统的风机、
送风口
、
排烟口
等部位应经常维护,如扫除尘七,加润滑油等,并经常检查排烟阀等手动启动装置和防止误动的保护装置是否完好。每隔1—2周,由消防中心或风机房内启动风机空载运行5min。每年对全楼送风口、排烟阀进行一次机械动作试验。此试验可分别由现场手动开启、消防控制室...
验收总结报告
答:
2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开
排烟口
和
正压送风口
,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。3、 消防控制室的联动逻辑和手动...
排烟
系统包括什么
答:
排烟设施装置 按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困 防排烟系统 难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。 设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显
送风口
、
排烟口
风量、余压值达不到规范要求的现象在...
干货!安装工程量计算方法及技巧?
答:
8. 板式
排烟口
,
正压送风口
,采用电动装置要套用防火阀安装项目。若无手动要有调节阀安装项目。9. 矩形风管当边长大于水平面边长2倍时必须设置导流叶片。10. 多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装;采用非水介质的冷媒需要根据实际需要另外计算。1...
请问大家那位知道消防系统各种故障有哪些;都应该如何解决啊?谢谢!_百度...
答:
在消防报警系统中,手动报警器、声光报警器、
排烟口
、
正压送风口
、排烟风机、水泵等等设备需要不同型号的消防控制模块驱动工作。这些消防模块均由系统统一供给24V直流电源,施工中,工人都知道每一个模块的“+”极接24V端线,“一”极接O线,但是“正 负极”应来自同一个电源盘,对这一点似乎并不太...
简述火灾报警系统在消防验收时要求的报警及联动过程?
答:
如果是地下室则为补风机)、排烟风机应当启动; 6.和5相对,相关
送风口
(楼梯间和前室为
正压风口
)、
排烟口
应当启动,具体联动关系如下,如果在地下室或者大空间商场内,则启动本防火分区排烟口和补风口。如果在楼层上,楼梯间送风口应当全部开启,前室送分口则开启本层和上、下2层,排烟口则开启本...
自垂式百叶
风口
的送风方式是什么
答:
多叶
送风口
适用于在建筑物的过道或防烟前室、无窗房间的排烟系统中,安装在墙上或顶板上,可作
排烟口
或防烟系统的加压送风口。火灾发生时,通过电信号DC24V或手动使阀门打开,进行排烟或为防烟前室送风,在烟气温度达到280度时,重新将阀门关闭,隔断气流。自垂百叶风口用于
正压
的房间自动排气。靠百叶...
地下室通风防
排烟
系统包括哪些?
答:
风柜、消防轴流排烟风机、轴流风机、屋顶风机、铝质风口系例(各种出风、回风、旋流风口、喷口、自垂百叶、防雨百叶等),通风阀门系例(防火阀、排烟阀、蝶阀、止回阀、余压阀、
正压送风口
、板式
排烟口
等)、消声静压箱系例(各种消声器、消声百叶窗等)等,有需要的话可以联系一下。
电磁阀常开和常闭在消防工程上一般分别用于什么呢?例如防火卷帘门!常 ...
答:
常开电磁阀如防烟防火阀,平时保持常开,火灾时联动关闭或达到温度时熔断关闭。常闭电磁阀如排烟阀或
排烟口
或
正压送风口
,平时保持关闭,火灾时联动打开,达到温度时熔断关闭。
消防验收检查要点分析总结?
答:
风机出风口与进风口1、排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直
距离
小于3米。2、排烟风机出风口低于加压风机的进风口。3、排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。4、
排烟口
与送风口距离小于5米。风机控制箱风机控制箱未设置在风机就近位置。防雨百叶
正压送风口
入口及机械排烟系统出口防...