99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟口与进风口有距离要求吗
送风机的
进风口
与
排烟
风机出风口的最小垂直
距离
不应小于6米,水平距离...
答:
送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上
。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m ...
消防
排烟口与
居民窗户的
距离
答:
法律分析:排烟口距离就近的自然进风口距离不小于10m的
。法律依据:《中华人民共和国消防法》第四条 国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府消防救援机构负责实施。军事设施的消防工作,由其主管单位监督管理,...
排烟
机的出风口与送风机的
进风口
的位置关系应满足哪些
要求
答:
进风口
在出风口下,若垂直安装,
间距
6米,若水平安装,间距20米。
风新
进风口
与消防强
排烟
出口的
距离
应是多少
答:
这个按照设计技术措施要求的,
室外进风口距离排烟口最小距离不小于6m
,宜为10m以上;室内规定的送风口距离排烟口距离不得小于3m
燃气热水器
排烟
管
和
新风吸气管的安全
距离
是多少?
答:
只要燃气热水器的排烟管,在室外有一个弯头朝上 ,新风吸气管,有一尺的距离 都是够用的
。如果排烟管没有朝上的弯管,与新风吸吸管的距离需要有1米以上距离 。
排烟口与
通
风口
的
标准距离
是多少?
答:
根据国家相关
规定
和建筑设计
标准
,我们给出以下回答。根据《建筑排烟设计规范》和《建筑通风与空气调节设计规范》,
排烟口与
通
风口
的
距离
应符合以下原则:1. 排烟口应远离通风口,以避免排出的烟雾和污染物再次进入建筑内部。通常情况下,两者之间的最小距离应大于2米。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面...
消防强
排烟口与
居民
进风口
安全
距离
答:
这个按照设计技术措施
要求
的,室外
进风口距离排烟口
最小距离不小于6m ,宜为10m以上;室内
规定
的送
风口距离排烟口距离
不得小于3m
正压送
风口和排烟风口
的
距离
是多少?哪个规范中
有规定
?
答:
其
间距
以
进风口
的上边缘计。内走道和房间的自然
排烟口
,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。 4、正压送风口是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证...
排烟
机房有何
要求
?
答:
1、
排烟
风机。排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的
进风口
,两者垂直
距离
或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。2、排烟管道。机械...
排烟口和
补
风口距离
?
答:
机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外
进风口
宜布置在室外
排烟口
的下方,且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平
距离
不宜小于10m。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作...