99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风口距离要求
排烟
口与通
风口距离要求
有哪些?
答:
通常情况下,
两者之间的最小距离应大于2米
。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面上,则它们之间的最小距离应大于1米。这样可以确保排烟口和通风口之间有足够的空间进行空气流动,避免互相干扰。3. 当排烟口和通风口位于不同楼层时,它们之间的垂直距离应大于3米。这样可以有效避免楼层之间烟气和污染物的...
排烟
口和补
风口距离
?
答:
可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,
火灾时排烟风管风速允许最大达20m/s
,所以使用一套风管时系统应满足通风与排烟要求,但应注意,共用一套风管时风客应满足排烟风近所要求的壁厚(最小厚度不应小于1mm)。所以每个防火区应设一套通风,排烟系统...
正压送风口和
排烟风口
的
距离
分别是多少?那个规范制度规定的?
答:
3、自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内
,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。4、...
送风机的进
风口
与
排烟
风机出风口的最小垂直
距离
不应小于6米,水平距离...
答:
水平布置时,两者边缘最小水平
距离
不应小于20.0m
排
风口距
地面高度
要求
多少米
答:
5m
。《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.3.3 柴油发电机房应符合下列规定: 6 当柴油发电机房设在地下时,宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置,机房的送、排风管(井)道和排烟管(井)道应直通室外。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m。
消防
排烟风口
尺寸
要求
答:
排烟
口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最百小水平
距离
不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定:1、防烟楼度梯间前室、消防...
排烟
机房有何
要求
?
答:
1、排烟风机。排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于
20m
。2、排烟管道。机械...
地下室
排烟风口距
顶板300是什么意思,是风口朝上安装吗?
答:
如果你这个设计乙级明确风管
距
顶板300,我认为是风口朝上安装了。首先明确的是,现行国家标准中,没有对排烟口朝向作出规定。
排烟风口
一般安装在排烟管道下面或侧面;对于净空较底的空间,排烟口也可以设在上面。具体安装位置、朝向应依据设计而定。一、排烟口朝向问题 排烟口设置在排烟管道上面,对排烟是...
消防强
排烟风口
规范安装高度是多少?
答:
排烟
口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平
距离
不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。\x0d\x0a\x0d\x0a消防排烟风机之铝合金
风口
的安装注意事项\x0d\x0...
电梯前室防
排烟风口
高度
要求
标准
答:
国家标准,地方规范。1、中国国家标准《电梯设计规范》(GB7588-2003)中规定,电梯前室防
排烟风口
的下缘应
距离
地面不低于1.5米。2、北京市的《北京市电梯安装维修管理规定》中规定,电梯前室防排烟风口的下缘应距离地面不低于2.2米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟口前遮挡物距离要求
遮挡排烟口违反什么标准
排烟口规范距离
排烟风口距离墙距离规范要求
排烟风口朝上安装距顶要求
风管排烟风口离储烟仓距离设置
防排烟风口设置位置要求
排烟风口规范要求
排烟口设置要求