99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架为什么用线连接
电缆桥架用
pe
线连接
是怎么回事
答:
电缆桥架是金属材料做的,那么电缆桥架与电缆桥架连接的地方需要进行PE线连接
,使得整个电缆桥架形成一个接地环路,中间不能断掉。尽管有螺丝把电缆桥架连接,但是螺丝的连接从电气讲是不可靠的,必须要用PE线连接。
桥架
之间的这条连线有
什么
作用?
答:
桥架与桥架之间的铜线连接,
其作用主要是保障每节桥架都接地良好
。一般规范规定的连接线是4平方以上的铜芯线。
为什么桥架
要走
电线
答:
2、使用原因:由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限
, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求...
电缆桥架
跨接线有
什么
作用?
答:
电缆桥架的跨接线主要用于桥架的接地保护
,所一般用4~10mm^2的铜线。只要连接方便,大一点更好。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,
它起到漏电保护的作用
。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两copy只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间...
建筑中放
电缆
的
桥架
的
连接
处
为什么
要用铜丝连接起来?
答:
这个铜丝是接地线,每节
电缆桥架连接
处都是需要放置接地线的
非镀锌
电缆桥架
间
连接
板的两端
为什么
要跨接铜芯接地线?
答:
为了防止安全考虑,钢制
电缆桥架
的设计是需要接地的,为了使整个桥架能良好的接地,所以要跨接铜芯地线。
金属
电缆桥架
及其支架全长不小于2处与接地PE或接零干线相
连接
,请教那位...
答:
等电位
连接
,利于防漏电、防雷。
玻璃钢
桥架
内敷设
电缆
时,
为何
需要添加裸铜接地线?
答:
玻璃钢为不导体,为了满足
桥架
(支架)系统整体的电气连续性需要重复接地
电缆桥架
需要接地线吗?
答:
镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架
用
的金属构件作为接地干线时,
电缆桥架
接地时应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线
相连
;2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的
连接
点;3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
配电柜零地线与
电缆桥架为何
相通?
答:
其次,排除桥架内电缆绝缘破损造成的接地;您说的零地线概念不是很清晰,TN-C系统里的零线和PE线合二为一,它除了做工作零线外,还兼做PE保护线。明白了这个概念,就可以分析
电缆桥架为什么
与您说的零地线相通。规程明确要求,电缆桥架需要做接地保护,您注意观察一下,在每两个
桥架相连
的部位,还有跨接...