非镀锌电缆桥架间连接板的两端为什么要跨接铜芯接地线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-02
为了防止安全考虑,钢制电缆桥架的设计是需要接地的,为了使整个桥架能良好的接地,所以要跨接铜芯地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejzz7tzXt.html
相似回答
电缆桥架的接地线
与
跨接地线
是一回事吗?
答:
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2
;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电缆桥架的接地线
与
跨接地线
是一回事吗?
答:
不是。
在电力系统中接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具
。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。跨接地线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸...
电缆桥架需要
用到
接地线
吗
答:
只要连接方便,大一点更好。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用
。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电...
电缆桥架跨
接线的要求规范
答:
非镀锌电缆桥架间连接板的两端应跨接保护联结导体
,即跨接铜芯接地线,且接地线的最小允许截面积不应小于4mm²,以满足电流传输和安全要求。而镀锌电缆桥架间连接板的两端则不需跨接接地线,但连接板两端应至少有2个带有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,以确保连接的稳固性。2. **接地要求*...
建筑中放
电缆的桥架的连接
处
为什么要
用铜丝连接起来?
答:
这个铜丝是
接地线
,每节
电缆桥架连接
处都是需要放置接地线的
镀锌桥架
用不用做跨接线?
答:
跨接线原理:跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为
镀锌电缆桥架
归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在
镀锌桥架
上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)跨接线标准:根据GB 50303-2015《建筑...
不锈钢
桥架需要跨接地线
吗?
答:
GB50303-2002 12.1.1 条,
非镀锌电缆桥架间
的
连接板的两端跨接铜芯接地线
,接地线最小允许截面积不小于4mm2。该条属强条,必须执行。标准规定是非
镀锌桥架需要连接
跨接线,但是实际还是要看监理和业主的意件
易燃易爆管道法兰间静电跨接及
跨接铜芯线
截面
答:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线
,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌...
电缆桥架
系统的金属电缆桥架未做
跨接接地
答:
1)
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线
,接地线最小允许截面面积应不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,不过为了保证接地良好,连接板两端应拥有两个以上有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。2)金属电缆桥架及其支架全长应有不少于2处与接地干线(PE线)连接。(2)沿金属...