玻璃钢桥架内敷设电缆时,为何需要添加裸铜接地线?
玻璃钢桥架内敷设电缆时,为何需要添加裸铜接地线?
举报该问题
推荐答案 2015-01-15
玻璃钢为不导体,为了满足桥架(支架)系统整体的电气连续性需要重复接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veWv7ezXOjjz7ejOte.html
相似回答
玻璃钢电缆桥架
是否
需要接地
答:
首先,根据国家相关标准和规范,玻璃钢电缆桥架需要进行接地。
接地的目的是为了保证人身安全和设备正常运行
。通过接地,可以将电缆桥架与大地形成一个低阻抗的回路,使电流能够顺利流入地下,避免电流通过人体或其他设备造成触电危险。其次,玻璃钢电缆桥架的接地应符合一定的要求。接地电阻应满足国家标准规定的要...
电缆桥架为何要敷设接地线,接地线
的长度是与桥架长度相同吗?
答:
所有的金属外壳都应可靠接地!接地电阻≯4Ω!《GB 50168-2006 电缆线路施工及验收规范》:4.2.9电缆支架全长均应有良好的接地。《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:6.2.9 金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用
玻璃钢桥架时,
应沿桥架全长另敷设专用
接 地线
。《GB 50169-2006接地...
防腐性
玻璃钢桥架需要内敷
一条
接地
扁钢吗?
答:
1. 环境条件:如果防腐性玻璃钢桥架所处的环境条件较为恶劣
,如易燃易爆场所、化学腐蚀性较强的场所等,那么内敷一条接地扁钢是必要的,以确保设备的安全运行。2. 电气设备类型:如果防腐性玻璃钢桥架上敷设的是电气设备,如电缆、电线等,那么内敷一条接地扁钢是必要的,以确保设备的接地良好,减少静...
玻璃钢桥架
如何安装?
答:
无歪斜的现象。
玻璃钢桥架应该连接板螺栓固定紧固,确保无歪斜现象发生
。对于桥架的连接处确保螺栓固定并且没有遗漏的现象发生。当然玻璃钢桥架也应该敷设在易燃易爆气体管道的下方。在电缆桥架安装的过程当中,金属桥架间的连接片两端不能少于2个有防松螺帽,而连接片两端跨接不能小于4mm的铜芯接地线。
镀锌
电缆桥架要接地线
吗
答:
把
桥架
连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期
电缆敷设
和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地线
将各段桥架连接至大地。
玻璃钢电缆桥架
有哪些安装要求
答:
玻璃钢电缆桥架
安装要求如下:(1)槽式大跨距玻璃钢电缆桥架由室外进入建筑物
内时,桥架
向外的坡度不得小于1/100;(2)玻璃钢电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m;(3)两组玻璃钢电缆桥架在同一高度平行
敷设时,
其间净距不小于0.6m;(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、...
玻璃钢电缆桥架
标准尺寸
答:
不仅上面所说的几点,同时,应广大客户的需求,
玻璃钢桥架
也可以沿桥架全长另敷高专用
接地线
,其截面积大小可根据其中的的有关的规定,并由制造厂家和用户一对一的进行交流和沟通,从而再进行确定。目前,玻璃钢桥架的试验项目也要遵循一定的国家标准。在进行耐水性测试的
时候,
应按照GB/T 2575的规定...
可以在
桥架内敷设电缆
吗?
答:
3镀锌
电缆桥架
间连接板的两端不跨接
接地线,
但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 12.1.2
电缆敷设
严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 12.2 一般项目 12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:1 直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或
玻璃钢
制电缆桥架...
钢制
电缆桥架
与
玻璃钢
制桥架有什么区别
答:
玻璃钢桥架
和—般的钢制
电缆桥架
的区别在于:1、因原料不同
,桥架敷设时
支撑点的距离不同,金属桥架支撑点的要大一些,—起单位桥架的载荷也高一些。2、运用环境不同,在湿度很大(终年大于85%)或有腐蚀性气体环境或在滨海有盐雾的环境中运用玻璃钢原料的桥架,其运用寿命要长。玻璃钢桥架首要用于一些...
大家正在搜
相关问题
我是一个部队设计院的,我们的军港泊位建设中需要敷设电缆,请问...
电缆桥架为何要敷设接地线,接地线的长度是与桥架长度相同吗?
电缆桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求
桥架为什么要敷设一根镀锌扁铁。
电气桥架中为什么要敷设接地线
电缆桥架安装有什么规范?
电气安装时电缆桥架里啥时放铜接地线