99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器最大变比是多少
高低压
电流互感器变比
怎么算及如何选择?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器变比最大
应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际
电流为
互感器一次电流的80%来选择。电...
关于
电流互感器变比
选择
答:
从上表可以看出, 对于630kVA变压器,
电流互感器的最大变比为15
,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其...
低压
电流互感器变比最大是多少
?都有哪些倍率?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压
电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器
倍数最小。
最大
的
是多少
答:
见过的最大的是5000/5
,不过肯定还有更大的。见过的最小的是1A/5A,可能已经是最小了。
10kv和35kv高压计量
变比最
小到
最大
的有
多少
比多少?变比怎么算?
答:
你说的是电压互感器,电流互感器变比;拿10KV计量来说,
电压互感器变比10000/100=100倍
,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
电流互感器
的
变比
答:
该
电流互感器
的
最大
适用一次额定电流是150A(说最大量程不妥).这里一次电流与匝数是匹配关系,该匹配下其二次线圈输出电流为5A.150A1匝时,
变比是
150/5.穿2匝时,变比是75/5.实际变比按穿1、2、3、5、10匝分别是150/5、75/5、50/5、30/5、15/5 这里不可以穿4、6、7、8、9...匝,...
电流互感器
的
变比
规格
是多少
?
答:
低压
电流互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电机是75kw电流就150,
互感器是
500:5,那也就是
电流最大是多少
?
答:
你用的电流表是150:5,
变比是
150/5=30倍;而
互感器
的变比是500:5,变比是500/5=100倍;这个电流表与互感器是可以用的,只是电流表实际流过的电流要计算一下才行,实际
电流为电流
表示数的100/30倍。这是因为你的电流值在仪表的30%以下,这个段是在不太精确的段里,而且板表在这段时也不是...
对于保护用的
电流互感器
,允许
变比
误差
最大
不超过
多少
答:
我国用于保护的
电流互感器
其准确级要求为:1.普通保护:5P级、10P级。正常情况下(在额定电流下)的
变比
误差分别是5P级的变比误差为±1%,10级的变比误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的变比误差是5P级为±5%,10P级为±10%。2.特殊保护:TYX级、TPY级、TPZ级。正常情况下(在额定电流下)的变比...
电流互感器变比
答:
电流互感器变比
就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器...