答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出电流互感器的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:
电流互感器变比与匝数
关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次
匝数比
的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝...
电流互感器
400:5实际负荷100安,互感器应该绕几
匝
,
变比
怎样计算
答:
绕4匝。
电流比
为
匝数
反比,
互感器
额定变比是400:5,指电缆直接穿过去的变比,就是一次侧1匝,根据额定变比400:5,可知线圈二次有80匝。如果将一次电缆绕4匝,一二次电流比为80:4,即20:1,因为二次电流额定值是5A,变比就是100:5。
互感器匝数和变比
怎么看
答:
电流互感器
穿心匝数与
变比
关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次
匝数比
的反比;例如这样一个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/...
电流互感器
穿心匝数?
变比与匝数
的换算?
答:
如最大变流比为150/5的
电流互感器
,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的
匝数
总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外...
互感器
的
匝
比是如何算的?
答:
穿芯式
互感器
,它的一次
电流和
二次电流的比等于一次匝数和二次
匝数比
的反比。如:穿芯1匝,
变比
为500/5;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
互感器
的
变比和
什么有关?
答:
1、
电流互感器
是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的
匝数
相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。 2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(...
电流互感器变比与匝数
的换算
答:
不是
与匝数
换算,是
匝数比
,如果是一匝线穿过
互感器
,那互感器又多少匝
变比
就是多数,如果电线在互感器上绕了三圈,那就是多少比3
求助:谁能帮我解答这个
互感器变比
是多少?最好能解释下,一次
电流
跟一次...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心
匝数
1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。
100:5的
电流互感器
,穿心
匝数
1匝的时候是200A,2匝是100A,我选的是1...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A,听你这种叙述,应该是额定穿2匝的电流互感器了,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。 有的电流互感器标称除了电流比外,还有额定的
匝数比
,要小心看铭牌才是。你选1匝的时候,这个互感器就相当...
什么是
电流互感器
的
变比
?
答:
电流互感器
的一次绕组
匝数
和二次绕组匝数之间的关系是:一次绕组匝数除以二次绕组匝数等于一次电流与二次电流之比。这个比值也称为
变比
,通常用K表示。例如,如果电流互感器的一次绕组匝数为1000匝,二次绕组匝数为500匝,则变比为1000/500=2,表示二次电流是一次电流的2倍。在实际应用中,电流互感器的...