99问答网
所有问题
当前搜索:
甲类仓库跟丙类仓库间距
仓库
间防火
间距
有哪些规定?
答:
2.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,
但丙类仓库,不应小于6m
;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地面...
化工厂
仓库甲类和丙类
联建的问题
答:
不同意lhhyxl 的说法,
甲类仓库除划分防火分区外,就你这个建筑而言,丙类的部分必须随甲类划分火灾危险性
,不存在甲类与其它工程用防火墙分隔间距不限的问题,同时存放甲类物品的面积已经是19*19=361平米了,结合水专业看是否有自动灭火,如果没有必须将甲类部分分隔成小于250平米的防火隔间,如果属于3和4...
2021厂房必须离居民房多少米
答:
1、 甲类厂房、仓库之间以及与一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)
、民用建筑等的防火间距不得小于12米
,耐火等级每降低以及间距增加2米,如甲类与三级是14米、与四级是16米;2、 一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)与一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)、民用建筑等的防火间距不得小于10米,...
甲、乙、
丙类
液体储罐防火
间距
是多少?
答:
2. 地上甲级固定顶立式储罐与工艺装置之间的防火间距必须大于25米;
与甲类物品仓库的防火间距在25米—35米之间(视储罐的大小定)
。3. 甲级工艺装置与配电室、泵房之间的防火间距不宜小于20米,最低不小于15米;与明火及散发地点的防火间距不宜小于30米;与污水处理厂的防火间距不宜小于30米。与厂外...
甲类仓库
之间的防火
间距
不应小于
答:
甲类仓库之间的防火
间距
不应小于20m。甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。
甲类仓库与
重要的公共建筑的防火间距不应小于50m。高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、
丙类
液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距:与明火或散发火花地点...
厂房防火
间距
是怎样规定的?
答:
答:(1)乙类厂房与重要公共建筑之间的防火
间距
不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m。(2)单层或多层戊类厂房之间及其与戊
类仓库
之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。单层多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距可按本规范第5.2.2条的规定执行。(3)为
丙
、丁、戊类厂房服务而单独设立...
甲、乙、
丙类
液体储罐(区)
和
乙、丙类液体桶装堆场
与
其他建筑的防火
间距
...
答:
注:1.当甲、乙类液体储罐
和丙类
液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。2.储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。3.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与
甲类
厂房(
仓库
)、民用建筑的防火
间距
,应按本...
甲、乙类危险品的储存
库房
应当如何布置?
答:
④单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按照表3-12减少2m。⑤两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,
不应小于6m
;丁、戊类,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。⑥当丁、戊类危险品库房与民用...
丙类仓库
有什么要求
答:
1、多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级;单层丙类仓库、储存可燃固体的多层丙类仓库其耐火等级不应低于三级。2、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4h。3、丙类仓库防火间距
不应小于6m
。4、办公室、休息室设置在丙类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1h的楼板与其它部位分隔,...
丙类仓库
之间
间距
不小于6米。是指两个丙类仓库之间还是只要有一个丙...
答:
丙类仓库
之间
间距
不小于6米,意思是两个仓库中间的间隔不能小于6米,出于防范风险需要要求的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甲类仓库隔间做丙类仓库行吗
丙类厂房内设置甲类中间仓库
甲类厂房内能设置丙类仓库吗
白酒仓库属于甲类还是丙类
丙类仓库和危废仓库
丙类厂房可以做丙类仓库吗
甲类仓库的防火间距
甲类乙类仓库
丙类中间仓库