99问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房内设置甲类中间仓库
...灭火设施
丙类厂房
(面积5000平米)当中,
设置
一个
甲类中间仓库
...
答:
在现有的规范内,没有具体规定
甲类中间仓库
的面积,但对甲类中间仓库的规模有规定,那就是
甲类仓库
应靠外墙
设置
,其储量不宜超过一昼夜的需量。甲类中间仓库应采用防火墙,及耐火极限不低于1.5小时的不燃烧性楼板与其他部位...
在原有的
丙类厂房内
改建一个
甲类中间仓库
,需要到安监局备案吗?_百度知 ...
答:
答:在原有的
丙类厂房内改建
一个
甲类中间仓库
,事实应该是需要到安监备案。
丙类厂房
消防设计要求
答:
1、多层
丙类仓库
,其耐火等级不应低于二级。单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库其耐火等级不应低于三级。2、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。(二)仓库的层数、面积和平面布置:1、厂房内设置中间仓...
中间仓库设置
要求
答:
1.甲、乙类
中间仓库
应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;2.甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的不燃性楼板与其他部位分隔;3.丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1...
丙类
单多层
厂房
可以
设甲类
危废库对门有要求吗
答:
可以。
丙类
单多层
厂房
可以
设甲类
危废库对门有要求,在其服务范围以内,厂房就是工厂的房屋,用于生产或者为生产配套的各种房屋,包括车间、辅助用房等,旨在满足群众的不同需求。
化工厂
仓库甲类
和
丙类
联建的问题
答:
厂房内
局部
设置
自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。不同意lhhyxl 的说法,
甲类仓库
除划分防火分区外,就你这个建筑而言,
丙类
的部分必须随甲类划分火灾危险性,不存在甲类与其它工程用防火墙分隔...
甲乙
类仓库
可以设在标准
厂房内
?
答:
不可以。甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,而标准
厂房
是指在规定区域内统一规划,具有通用性、配套性、...
某橡胶制品生产企业需在生产车间
内设置中间仓库
储存汽油。下列设置要求...
答:
教材P64 汽油火灾危险性为
甲类
;根据3.3.6,
厂房内设置中间仓库
时,应符合下列规定:1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜需要量;2)甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h不燃性...
厂房内设置丙类仓库
时,必须采用防火墙和耐火极限不低于( )楼板与厂房...
答:
【答案】:A 参考《建规》3.3.6:“
厂房内设置中间仓库
时,应符合下列规定:2甲、乙、
丙类中间仓库
应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h不燃性楼板与其他部位分隔。”故A正确。
甲类
车间在
丙类
车间内的要求
答:
丙类厂房
应按
甲类厂房
的规定执行。丙类厂房中的设有甲类厂房时,丙类厂房应按甲类厂房的规定执行。如耐火等级不低于二级。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
丙类厂房里面的甲类区域
丙类车间能否使用甲类物质
丙类厂房中间仓库分隔
甲类仓库和甲类中间库
丙类仓库标准最新规范
丙类厂房内设置甲类仓库违法吗
厂房中间仓库设置要求
丙类厂房内设置甲类车间违法吗
丙类中间仓库占丙类车间多少