99问答网
所有问题
当前搜索:
消防软管卷盘用水量不计入
下列关于
消防软管卷盘
和轻便水龙说法,正确是( )。
答:
消防软管卷盘和轻便水龙用水量可不计入消防用水总量
,D选项正确。本题答案为D。
有关
消防软管卷盘
设计及使用的规定,以下哪一条是正确的?
答:
【答案】:B 消防卷盘由阀门、输入管路、软管、喷枪等组成,栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm,其长度宜为30.0m;7.4.11
消防软管卷盘
和轻便水龙的
用水量
可
不计入
消防用水总量。
消防软管卷盘用水量
为什么
不计入
消防用水总量?
答:
1、用水量少;2、一般都会先用卷盘灭火,效果不佳时,就会使用水枪,不会同时使用;3、供水量设计本就有余量,余量也比
卷盘用水量
大。故可忽略不计。
消防
临时
用水
含在定额里吗?
答:
消防临时用水包括
消防软管卷盘
与轻便消防水龙的用水都
不计入
消防
用水量
。
有关
消防软管卷盘
设计及使用的规定,以下哪一条是正确的
答:
这个公共聚集场所都需要设置的。7.4.11
消防软管卷盘
应在下列场所设置,但其
水量
可
不计入
消防
用水
总量:1 高层民用建筑;2 多层建筑中的高级旅馆、重要的办公楼、设有空气调节系统的旅馆和办公楼;3 人员密集的公共建筑、公共娱乐场所、幼儿园、老年公寓等场所;4 大于 200m 2 商业网点;5 超过 ...
商场
消防软管卷盘
设置要求
答:
3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置
消防软管卷盘
;建筑面积大于200m2的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高规7.2.4条:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑中的商业楼、展览楼、综合楼和建筑高度超过100米的其他高层建筑,应设消防卷盘,其
用水量
可
不计入
消防用水总量。就着两点 ...
消防卷盘
要一直供水吗
答:
消防卷盘要一直供水消防卷盘全称“
消防软管卷盘
”,是由阀门、输入管路、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其
用水量
可
不计入
消防用水总量。
消防软管卷盘
流量要求
答:
消防软管卷盘
和轻便消防水龙的流量很小,可以
不计入
室内消火栓设计流量之内;消防软管卷盘一般配Ф19的喷嘴,软管长度不超过30米。
轻便
消防
水龙有充实水柱吗
答:
有。根据查询黄页88网显示,轻便消防水龙箱安装高度,轻便消防水龙的充实水柱,
消防软管卷盘
和轻便水龙的
用水量
可
不计入
消防用水总量。
以下关于室内消火栓
用水量
设计的叙述中,哪一项是错误的?( )
答:
【答案】:D 参见《建筑设计防火规范》(2006版)。A、B项参8.4.1条的注2,
消防软管卷盘
或轻便消防水龙及住宅楼梯间中的干式消防竖管上设置的消火栓,其消防
用水量
可
不计入
室内消防用水量;C项,试验消火栓作为供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统使用,不做正常消火栓使用;D项,冷库内的室内...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防软管卷盘和消防水带
消防软管卷盘 消防泵
消防水用水量怎么计算
消防用水量怎么大概估计
消防喷淋用水量计算
市政消防用水量怎么计算
室内消防用水量计算
消防软管卷盘的安装说明
消防软管卷盘压力