答:
消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算
,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
消防用水量计算
公式
答:
消防用水量计算公式是Q=Aq
。1、根据面积计算消防用水量 对于全淹没灭火系统,作用面积应按照包容可燃物设备的水平投影面积计算;对于非全淹没灭火系统,作用面积应按照开口面积计算。对于全淹没灭火系统,喷水强度应按照包容可燃物设备的水平投影面积和喷水强度要求确定;对于非全淹没灭火系统,喷水强度应按照开...
消防用水量
如何
计算
?
答:
Q——耗
水量
(m/s)V——管网中水流速度(m/s)消防主干管管径
计算
D=√4Q/(πv.1000)=√4×20/(3.14×2.5×1000)=101mm 其中:根据
消防用水
定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防...
消防用水
如何
计算
答:
一般城市消防队(或现场内义务消防队)第一出动力量到达火场时,常出两支(19mm)水枪扑救初起(期)火灾。每支水枪的平均出水量为5L/s。所以,施工现场内
消防用水量
的起点流量不应立小于10L/s。施工现场一次灭火用水量参照表8-10、表8-11进行
计算
。【3标§】易燃、可燃材料露天、半露天堆场的消防...
消防
水箱一般多少方水?
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。
即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量
。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
计算室内
消火栓
用水量
的方法
答:
消火栓是建筑物内部的
消防
设施,一旦发生火灾,它可以为消防人员提供足够的水源,保障人们的生命财产安全。计算室内消火栓的
用水量计算室内
消火栓的用水量,可以采用以下方法:室内两个消火栓,每个5L/S,加上室外栓25L/S,一小时的用水量就是3600S,合计起来就是126立米。计算方法的正确性以上计算方法是一种简单的...
高层住宅
消防
水箱容量是多大
答:
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当
室内消防用水量
不超过25L/s,经
计算
水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储...
消防
水池有效容积
计算
答:
消防水池有效容积
计算
方法:应该是
室内
消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部
消防用水量
.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10...
消防用水量
怎么
计算
,消防用水量怎么计算知识
答:
首先要确定所在建筑物的
消防
等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2 则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s 实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
临时用房
消防用水
如何
计算
?
答:
临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓
用水量
为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外
消防
给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且...