99问答网
所有问题
消防软管卷盘流量要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-01-07
æ¶é²è½¯ç®¡å·çå轻便æ¶é²æ°´é¾çæµéå¾å°ï¼å¯ä»¥ä¸è®¡å ¥å®¤å æ¶ç«æ 设计æµéä¹å ï¼æ¶é²è½¯ç®¡å·çä¸è¬é Ф19çå·å´ï¼è½¯ç®¡é¿åº¦ä¸è¶ è¿30ç±³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/X7tBvzOtWjOjeBzz7e.html
相似回答
消防卷盘
对水压有何
要求
,卷盘如何在图纸上表示
答:
长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m
;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;
综合建筑的室内消火栓设计
流量
怎么确定
答:
当消火栓的出流量为5L/s时
,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,...
如何使用
消防流量
开关?
答:
1、设置
流量
值:流量开关设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及
消防软管卷盘
水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。非常重要的一点:不要设置上限。2、线路检查:启泵信号线和DC24V是否正常。3、测试:打开试验消火栓...
消防卷盘
JPS-0.8-19表示什么?求指导
答:
JPS系列
消防软管卷盘
是室内固定式消防设施,具有操作简便,机动灵活,男女老少均可以使用等优点,是商城、宾馆、仓库及住宅等场所消防首选设施。技术参数 型号规格 额定工作压力 喷射试验压力 射程
流量
软管内径 软管长度 (MPa) (MPa) (m) (L/m) (mm) (m)JPS0.8-...
消防
水带如何安装在消防箱
答:
消防
水带不用安装,盘好就放在消防箱内就可以了
设置
消防软管卷盘
,系统立管管径该取多大
答:
这个需要
软管卷盘
的连接的最小不小于25,根据具体的设置的确定的,一般是32-50的。
消防
栓水管尺寸是多大的
答:
消防
水管从25-200的最常用的,消火栓的基本上是65和100以及150的居多的。
消防流量
开关怎么调试
答:
(1)
流量
开关设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及
消防软管卷盘
水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。(2)非常重要的一点:不要设置上限。2、线路检查,启泵信号线和DC24V是否正常。3、测试。打开试验消火栓放水...
300平养老院需要上
消防卷盘
么
答:
1 室内消火栓 SN65 可与
消防软管卷盘
一同使用;2 SN65 的消火栓应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超过 25m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为 30m;3 SN65 的消火栓宜配当量喷嘴直径 16mm 或 19mm 的消防水枪,但当消火栓设计
流量
为 2.5L/s...
大家正在搜
消防软管卷盘给水流量和当量
消防软管卷盘国家标准
消防卷盘的流量和管径多大
消火栓软管卷盘安装规范
消防水带报废规定2023
消防卷盘安装视频教程
轻便水龙和消防软管卷盘区别
消防卷盘设计流量
消防软管卷盘供水压力要求
相关问题
消防卷盘对水压有何要求,卷盘如何在图纸上表示
消防软管卷盘用水量为什么不计入消防用水总量?
消防软管卷盘设置有距离要求吗
消火栓内消防软管卷盘的使用方法
自救式消防卷盘什么情况下设置,设计规范要求
消防卷盘软管的标称长度是多少米?
消防软管卷盘价格以及设计要求
消防软管卷盘到底哪些地方应该设置?