99问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道刷色环
请问自动喷淋
管道
和消火栓管道分别刷什么颜色的油漆呢?
色环
和文字刷什...
答:
一般消火栓
管道
施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环
为红色或刷漆管道上黄色环 ...
消防
规范中镀锌
管
做
色环
可以吗
答:
不是可以,是必须做的 红色
色环
。根据规范12.3.24 架空
管道
外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防管
规定要刷红漆吗
答:
不一定都要刷红色,你可以刷红色
色环
,在
管道
上喷字。只能区分出管道就行
消防
喷淋管按照规范是要刷红漆的,但是为了节约成本,改用
色环
,但是色环...
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配
水管
应做红色或红
色环
圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防管道刷
的油漆是大红色还是铁红色
答:
这个是大红色的,
消防管道
涂刷油漆
色环
的是大红油漆的。
消防
喷淋
管道
的
色环
是双环吗
答:
不是,按照规定的
消防管
需要 刷标志
色环
(红色的环状),间距不超过4m,宽度不小于20mm;是指的每2道色环的间距的,也就是说色环是单独的一道和另一道是分开的,间距不超过4m
给水
管道刷色环
的规定
答:
法律分析:给水
管道刷色环
的规定:1、管道的涂;2、凡是不锈钢、铝材、塑料制造的管道均不另行涂漆,但需涂色标;3、
消防
设施,如消防栓、报警器、消防箱等器材用大红色,危险设施如放射源等涂黄色与黑色间隔斜条。管道全长上标签, 在管道上以宽为150mm的色环标识,二个标签之间的最小距离应为10m,...
消防管道刷色环
套什么定额
答:
管道刷色环
套按照刷油章节规定人工乘以2(标志色环等零星刷油,执行本章相应项目,其人工乘以系数2.0。),工程量按刷色环的面积计算。管道刷色环套标志色环等零星刷油,执行本章相应项目,其人工乘以系数2.0,工程量以平方米为单位计取。
消防管刷
红色漆套什么定额
答:
消防管道
标志
色环
漆,管径DN100,色环漆图纸没说明一般设置原则是:色环宽度(以管道外径,保温管以保温层外径为准)外径小于150mm,为50mm,外径150~300mm,为70mm,外径大于300mm,为100mm。色环与色环之间的距离视具体情况掌握,以分布均匀,便于观察为原则,除管道弯头及穿墙处必须加色环外,一般直管...
关于
消防管刷
漆?
答:
理论上是可以的。具体还要看设计要求和甲方招标文件要求的。有些设计的明装
管道
银粉漆2道,有些醇酸调和漆2道,设计如果没有要求,建设单位招标和合同也没有约定的,立管,水平管和泵房管道采用
色环
可以满足验收要求。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防管道刷色环的要求
消防水管色环标准做法
消防管道刷红漆还是色环
消防喷淋色环照片
消防管道色环用什么材料
消防色环多远一个
消防管道色环需要反光吗
消防管道色环怎么刷
消火栓色环和喷淋色环