99问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓色环和喷淋色环
消火栓和
自动
喷淋
管道应用什么颜色区分
答:
消火栓和
自动
喷淋
管道应用的颜色区分没有强制规定。一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环
为红...
喷淋和消火栓
系统都用镀锌钢管做的,请问做什么
色环
答:
在这种情况下,如果2种管道采用了同一颜色的面漆,则是
消火栓
系统管道刷黄色环。
...
喷淋
管应刷什么颜色及
色环
(国家标准)
消火栓
管应刷什么颜色及色环...
答:
消火栓
管刷红色环标二道,自动喷水管刷黄色环标二道。
请问自动
喷淋
管道和
消火栓
管道分别刷什么颜色的油漆呢?
色环和
文字刷什...
答:
管道红色,文字标识黄色。
消防管道红环标志的宽度及距离一般为多少?
答:
这个根据相关的系统不同而要求的不同,气体灭火的管道要求的标志环宽度不小于50mm,间距不超过4m;
消火栓和喷淋
的要求的消防管道和喷淋主管道及配水管道是
色环
宽度不小于20mm,间距不超过4m。
消防管上标色每多少米为1个
答:
这个消防管道的标志
色环消火栓
是立管每层设置2道,间距不超过4m的,水平管道式间距不超过4没设置的,
喷淋
管道是立管和主管以及配水管设置的,间距不超过4m的。气体灭火的设置色环间距不超过2.5m的。
消防
喷淋
管如果在吊顶内,需不需要刷油漆。
答:
不需要,《消防给水
及消火栓
系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.24条。
消防
喷淋
末端装置是由什么组成的
答:
末端试水装置是用在消防系统的自动
喷淋
管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。末端试水装置包括试验阀、试验管和排水管、压力...
消防
喷淋
65的管子可以带几个头
答:
DN65带18个。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和
消火栓
,消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。管道连接紧固法兰时,检查...
请问自动
喷淋
管道和
消火栓
管道分别刷什么颜色的油漆呢?
色环和
文字刷什...
答:
一般
消火栓
管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。
喷淋
管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环
为红色或刷漆管道上黄色环 ...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水管色环标准做法
消防管道色环图片
消防喷淋管色环图片
消防管道色环规范
消防管色环圈要几圈
消火栓喷淋怎么区分
消防管色环设置要求
消防管道刷色环
消火栓喷淋管道需要刷色环吗