99问答网
所有问题
消防喷淋管按照规范是要刷红漆的,但是为了节约成本,改用色环,但是色环的间距一般选用多长一个啊?
建筑 消防 刷漆 色环
举报该问题
推荐答案 2011-11-07
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzXWt7t7z.html
其他回答
第1个回答 2011-11-03
涂料十大品牌,奥林波司涂料,招商加盟进行中,美国奥林波司漆涂料招商,全球涂料十一强,全美涂料第六强,强强联手,打造未来,奥林波司漆欢迎您的加盟代理.欢迎百度“奥林波司”了解详细招商政策.
第2个回答 2011-11-02
3米
相似回答
消防
管道
刷漆规范
要求
答:
根据《城市消防规划规范》,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,
宽度不应小于20mm
,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。消防管刷油漆最快的方法1、先将喷涂物品表面的杂质清理干净,如果表面存在裂缝等瑕疵,也要及时处理好;接下来...
消防管
规定
要刷红漆
吗
答:
不一定都
要刷红色,
你可以刷红色
色环,
在管道上喷字。只能区分出管道就行
消防喷淋管
弯头需要涂油漆吗
答:
这个喷淋头弯头不须要涂油漆的。喷淋管道根据规范要求的是设管道色环,
色环间距不超过4m的
,这个支管不需要的。
是不是室内
消防
栓管道必须
刷红漆
?有什么
规范
?
答:
也需要满足以下要求:在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。
关于
消防管刷漆
?
答:
理论上是可以的。具体还要看设计要求和甲方招标文件要求的。有些设计的明装管道银粉漆2道,有些醇酸调和漆2道,设计如果没有要求,建设单位招标和合同也没有约定的,立管,水平管和泵房管道
采用色环
可以满足验收要求。
消防喷淋
系统在吊顶层内的管道需不需要
刷油漆
?是全部
要刷
还是只刷颜色...
答:
不管在不在吊顶内,消火栓系统一般用焊接钢管,表面需要做防腐,同时也要有颜色标示,所以一般全部
刷红色漆
;一遍防锈漆,2遍红色面漆;喷淋系统
一般采用
热镀锌钢管,沟槽连接,所以一般不用
刷漆,
仅作管线功能标识即可。
消防管刷红色漆
套什么定额
答:
消防管道标志色环漆,管径DN100
,色环漆
图纸没说明一般设置原则是:色环宽度(以管道外径,保温管以保温层外径为准)外径小于150mm,为50mm,外径150~300mm,为70mm,外径大于300mm,为100mm。色环与色环之间的距离视具体情况掌握,以分布均匀,便于观察为原则,除管道弯头及穿墙处必须加色环外
,一般
直管...
消防
管线是否需要
刷红油漆,
有
规范
要求吗
答:
应当防止漏水、渗水和卡塞。为了便于警示和引导
,消防
设施的部分构件和附件应标明相应的符号。在实际工程中
,为了
便于辨识和提示,很多工程都会将消防管道喷涂或者刷上鲜艳的
红色油漆,
以便于消防人员快速找到消防设施和管道的位置,这
是为了
方便实际使用和管理,提高消防设施的使用效果和效率。
消防管
规定
要刷红漆
吗
答:
红色一般
代表或起到警示作用,所以规定为红色。
大家正在搜
相关问题
消防水管刷红漆有没有强制性规定?
消防管刷红色漆套什么定额
消防管规定要刷红漆吗
室内消防管道是不是必须刷红漆?有什么规范可行?
镀锌消防管道必须刷红色油漆吗
消防管规定要刷红漆吗
消防管线是否需要刷红油漆,有规范要求吗