答:
1. 压力进口处
安装消防泵房
电接点
压力表
,用于监测进入消防泵房的压力。2. 压力出口处也安装了消防泵房电接点压力表,用于监测离开消防泵房的压力。3. 这些电接点压力表不仅能够监测压力,还能够及时报警,确保消防系统的安全运行。4. 安装在压力进口处和压力出口处的电接点压力表,对于控制消防水泵的压...
消防泵房
电接点
压力表安装
位置
答:
压力进口处和压力出口处。
消防泵房
电接点
压力表安装
在压力进口处和压力出口处,消防泵房电接点压力表是用来检测消防水泵的压力,并及时报警的,安装在压力进口处和压力出口处,可有效地控制消防水泵的压力,保障消防系统的正常运行。
消防泵房
上的
压力表
怎样布线
答:
7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;8、
消防
水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应
安装压力表
和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统...
消防
泄压阀怎么调节?
答:
1、调节时打开角型针阀 2、松开定位罗母逆时针旋起顶端调节罗杆 3、开启泄压阀前端进水(闸或蝶)阀 4、视
压力表
按要求顺时间旋紧顶端调节罗杆5、启动水泵核对最高压力 6、调节角型针阀尽量使压力稳定 7、关闭水泵核对完全关闭压力(合理大约高低压差应小于最高压力10%相对来说压差越小越好 8、锁...
小区
消防泵房
的
压力表
压力应该几公斤呢?
答:
系统
压力表
显示的压力就应该是多少。
消防泵
出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。消防总管道上的数字压力表作用为查看消防系统的压力。消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。
消防泵房
消防稳压泵上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。稳压泵的启停靠电接点
压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
消防水泵房
怎么
安装
答:
目前
消防泵房安装
时应遵守的施工规范主要有:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)。《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)。《机械设备安装工程施工及验...
立式
消防泵
如何
安装
答:
5、在进口管路上装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。6、为了维护和使用方便安全,在立式
消防泵
的进、出口管路上各装有一只调节阀及立式消防泵出口附近
安装
一只
压力表
,以保证在额定范围内运行,确保立式消防泵的正常运行和使用寿命。7、...
消防泵房
泄压阀如何调节设置泄压
压力
?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、
压力表
二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
水泵的
安装
方式有哪几种?
答:
8)
消防
水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应
安装压力表
和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。9)消防水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有...