99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房带水锤安装图集
消防泵房
,这个图例代表什么?
答:
但是根据位置,这个图例表示的可能是压力开关,建议截取更大范围的一张图。
这是
消防泵房
的图纸!谁知道出水管闸阀下面那个图标是什么!图例里找不到...
答:
闸阀下面的带个帽子一样的是流量计。
消防泵房
这两个图例是什么阀门?
答:
低压压力开关和流量计。图纸上中间的是
泵房
低压压力开关和流量计。
水锤
消除措施设置规定有哪些?
答:
(1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、
水锤
消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。(2)
消防
水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水...
160KW的
消防
水泵,
水锤
消除器
安装
在
泵房
内管道哪里最好。
答:
消防水泵的水锤
消除器或者微阻缓闭消声止回阀等一般都是安装在水泵出口的减震后面就是,也就是从水泵出口开始是减震, 然后再
安装水锤
消除器
消防泵房
有建筑高度要求吗?
答:
1、当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于 3.0m。2、当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有 0.50m 以上的净距。3 当采用桁架式起重机时, 除应符合本条第 2 款的规定外, 还应另外增加起重机
安装
和检修空间的高度。
消防水泵房
工作原理:原动机带动叶轮旋转,将水...
消防水泵房
有什么规定
答:
消防水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
给水排水知识:
消防泵房
的验收应符合哪些要求
答:
4
消防水泵房
的设备进出和维修
安装
空间应满足设备要求;5 消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、
水锤
消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量...
消防
栓晚上震动
答:
二级
泵房
不易取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的不量倒流,吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游
安装水锤
消除器。
消防
水泵定期检查和维护保养方法
答:
一、定期检查水泵传动箱和取力器连接法兰的螺栓,防止松动。二、注意水泵工作时,是否有异常噪声,振动过大或
泵
体温度过高等异常现象。三、水泵传动箱油:平时每次操作后查看其油位,或每25小时检查一次油位。要每50小时或每年更换一次水泵油。发现低油位时,加油至规定油位。如果油色发白应立即换油。...