99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池间距要求
设计
规范要求消防水池
与建筑物的
距离
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防水池
离建筑物的
距离
应
不小于15m
的原因,以下哪条正确?( )_百度知 ...
答:
消防水池要供消防车取水时,
根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m
。消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐不...
消防水池
与建筑物之间的
距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
消防水池距离
建筑物的距离
不应小于15m
的原因,以下哪条正确?( )_百度...
答:
【答案】:A
消防水池应能够供应其保护半径内所有建筑灭火所用的消防用水,并且不会受到火灾威胁
,故消防水池的取水口距被保护建筑物的距离
不应小于15m
。
室外
消防水池
取水口应符合哪些规定?
答:
应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),
且吸水高度不应大于6.0m
;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离
不宜小于15m
;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,...
消防水池
设计的基本
要求
?
答:
消防水池
的补水时间一般不超过48h;(3)消防水池应设取水口或取水井。消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的外墙
距离
不宜小于5米,并不宜大于100米。《建筑设计防火
规范
》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量...
消防水池规范要求
答:
要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜...
消防水池需设取水口(井),其与
消防水池距离
有
要求
吗
答:
消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,
且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离
不宜小于15m
。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户...
消防取水井与
消防水池
之间的
间距
有没有规定
答:
1
消防水池
应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离
不宜小于 15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m;4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m...
消防水池
与建筑物之间的
距离
答:
题主是否想询问“
消防水池
与建筑物之间的
距离
多少”?5m-100m。消防水池与建筑物之间的距离是5m-100m,为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池墙体配筋的间距要求
消防水池与建筑物间距
消防水池设置要求
消防水池大小的要求
消防水池取水口与建筑物距离
消防水池与建筑物之间的距离
消防水池取水口安装
消防水池和泵房距离