99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池间距要求
消防水池
答:
1、这个15和5的
距离
的确不太好解释,按说
要求
有个距离是为了避免建筑物火灾影响到取水的消防车,但这两个距离不统一让人有些费解。个人认为是
规范
本身的问题。2、这个我同意你的看法,不设取水口的话可在保持安全的前提下靠近一些。3、这个也是可行的。4、要注意的是,应该满足
消防水池
的有关要求,...
中压地下燃气管道和地上
消防水池
的安全
间距
是多少米
答:
平行还是垂直?按
消防水池
(建筑物基础)算,中压A 1.5米,中压B 1.0米
施工现场临时
消防
给水系统配置
要求
包括哪些?
答:
4 施工现场临时室外
消防
给水系统应符合下列
要求
:1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa;4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,
距离
道路边线不...
施工现场布置中,
消防
水源及消防栓的布置应满足哪些
要求
?
答:
③在城市改、扩建时,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋,应采取相应的措施,如铺设消防给水管道、修建
消防水池
等。④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施 ⑤供消防车使用的消防水源,保护
距离
不应大于150m ⑥甲、乙、丙类液体储灌区,要有防止油品流入水体的措施 2、市政给水满足的基本...
消防
泵房、消火栓的
规范
及规定
答:
二、消火栓:1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且
消防
用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且
距离
最近一排汽车不宜小于7m,距...
消防
箱与消防箱之间的
间距
按
规范
是多少
答:
高层公共建筑和超高层建筑室内
消防
箱布置
间距
不大于30M。居住建筑、多层公共建筑和高层建筑裙房室内消防箱布置间距不超过50米。
消防
水泵接合器的设置
要求
是什么?
答:
消防水泵接合器的设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或
消防水池
。距建筑物外墙应有一定
距离
,一般不宜小于5m。消防水泵接合器
间距
不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消...
施工现场
消防
安全消防给水系统的规定有哪些
答:
4 施工现场临时室外
消防
给水系统应符合下列
要求
:1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa;4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,
距离
道路边线不...
消防
管道之间的
间距
是多少?
答:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。 第8.3.4条 消防水池应符合下列
要求
: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时...
消防间距
建筑面积
答:
应该是消防通道:住宅小区的消防通道应满足4m×4m 宽4m 高4m。高层建筑之间的
消防间距
不大于13m 消防车道不小于4m。建筑间距是指两栋建筑物外墙之间的水平
距离
,城市规划特别是在详细规划中对建筑间距有很严格的
要求
。主要是根据日照(南北向建筑)、通风、采光、防止噪声和视线干扰、防火、防震、绿化、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池设计规范
消防水池溢流管高度
消防水池一般多大
消防水池施工规范
消防水池设计规范最新
消防水池设计规范尺寸
消防水池露天设置
一般建筑的消防水池在哪里
消防水池上面可以有建筑吗