消防水池能不能放在地下室
大楼
地下室
内要安装
消防水池
吗
答:
不用的,你只需安装一套,
消防
稳压设备就好了,私聊吧
地下室
悬空
消防水池
底下
能否
停车
答:
这个
消防水池
的底部的空间只要是高度满足的是可以停车的,这个没有影响的。
消防水池
墙与
地下室
墙
可以
共用吗?
答:
可以共用,满足建筑结构安全及
防水
等要求即可。
消防
用水等非生活饮用水
水池
的池体宜根据结构要求与建筑物本体结构脱开,采用独立结构形式。
地下室消防水池
内壁防水怎么做
答:
4. 所有转角处应抹成圆弧形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm以上,排水口地漏应低于防水基层,并应按规定找出坡度。5. 以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷,不可遗漏。
地下消防水池
底板和池壁均做外防水,防水材料为自粘防水卷材,底板防水做在混凝土垫层上。底板混凝土垫层...
水泵房与
消防水池
的位置
答:
s水泵房
在水池
上面,当然不能自灌吸水。可以采取如真空吸水、设灌水箱等措施。
高层住宅
地下室
做
消防水池
的多吗一楼是不是很潮湿
答:
有这么做的。潮湿得看城市地区和天气情况。如果是南方就肯定潮湿一点。做
消防水池
注意一下防水问题,潮湿的地方更要注意防水。选优质的防水涂料刷一下,免得以后漏水啊侵蚀墙壁啊就得不偿失了。西南地区买防水涂料认准我哦,有问题也可以问我,万古防水,万无一湿 ...
都什么情况下要设
消防水池
和消防水泵房?是个建筑就得有么
答:
消防水池
设置规定:符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计...
消防水池
一定要建在屋顶吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水池可不可以
不建成
地下
式,而建成地
答:
可以的,这个
消防水池不
一定需要建设
在地下
的,但是地上设置的需要考虑防冻措施的。
消防水箱和
消防水池
有什么区别?作用是什么?应该怎样设置?
答:
设计规范 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水...