99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋气压规范
消防喷淋
压力标准是多少
答:
喷淋验收规范GB50261-2005
上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
自动洒水
喷淋
系统对水压有要求吗?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa
,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制...
消防喷淋
系统
气压
试验最多能打几公斤比较安全
答:
1. 气压严密性试验的压力应设定为0.28MPa,并且需要保持压力稳定24小时
。2. 在这24小时内,压力降不应超过0.01MPa,以确保系统气压的稳定性。3. 进行气压试验时,选择的介质最好是空气或氮气,这两种介质都能满足试验需求。4. 进行气压试验时,可以参考《GB50261自动滚培喷水灭火系统施工及验收规范...
消防喷淋
系统打
气压
能行吗
答:
1. 进行气压严密性试验时,应按照规范要求的6.3.1条款进行。
试验压力应为设计压力的1.28倍,并且需要保持压力稳定24小时
。在这期间,压力降不应超过0.01MPa。2. 进行气压试验时,选择的介质应当是适宜的,通常推荐使用空气或氮气。3. 需要明确的是,气压试验仅用于检测系统的严密性,而不应被视为...
消防
自动
喷淋
灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa
,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、...
民用䢖筑工程中 给水管道
消防
管道及
喷淋
管道的试验...
答:
民用䢖筑工程中 给水管道
消防
管道及
喷淋
管道的试验压力和工作压力是多少 试压的时间各是多少
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于
消防喷淋
系统打
气压
能行吗
答:
可以的,这个根据
规范
要求的 6.3.1
气压
严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。但是注意的是气压试验只能作为严密性试验,不作为强毒性试验的,还是需要单独进行水压强度性试验。
消防喷淋
系统
气压
试验最多能打几公斤比较安全?
答:
原则上是根据 自动喷水灭火系统施工及验收
规范
GB50261-2017 > Ⅰ主控项目 6.3.1
气压
严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。Ⅱ一般项目 6.3.2 气压试验的介质宜采用空气或氮气。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
消防
管道
气压
试验标准是多少?
答:
消防
管道
气压
试验是指在安装消防管道系统后进行的测试,以确保管道系统的安全可靠性。其标准主要包括以下两个方面:1.国家标准:根据《建筑物消防设计
规范
》(GB 50016-2014)规定,消防供水系统的气压试验应按以下标准执行:- 室内干式消防供水系统:试验压力应不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa;- 室内...
消防喷淋
系统压缩机
气压
标准
答:
一般住宅小区地下二层
喷淋
系统采用预作用喷淋灭火系统,空压机可选用5匹马力,至于标准现行
规范
没有要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋水压
消防喷淋打压
消防喷淋喷压力标准
消防水箱间喷淋压力标准
消防低区喷淋压力标准
消防喷淋压力规范要求
消防下喷淋测压规范要求
消防喷淋头水压标准
消防喷淋气压打压到多少兆帕