99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋气压规范
住房
消防
管道安装
规范
答:
消防管道安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、
消防气压
给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
大厦续建
消防
系统的施工方案?
答:
消防
系统采用总线制集中报警,集中控制报警系统,除总线外还在消防控制室设置手动直接控制装置且能显示水流指示器,压力开关状态及显示消防水池水位。2.2火灾自动报警及联动系统、消防广播与电话系统布线执行现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收
规范
》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》。2.2.1配线一律采用阻燃耐火型电线...
自动
喷淋
系统能否关闭?
答:
无法关闭。消防自动喷淋系统的工作原理如下:闭式
消防喷淋
系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
给水系统水泵和
气压
罐有什么作用?
答:
气压
罐的容积参照设计给排水
规范
,如果按照规范选择其容积的话,会比较大(效果比较好)。实际中普遍选择的比规范配的要小(采购省钱)。气压罐的作用:主要用于变频生活供水系统(降低水泵启动运行次数,小流量不启动水泵,有效降低启动次数,降低运行功耗(电费))、
消防
(
喷淋
)稳压系统(主要是满足消防...
消防
水箱间的稳压泵什么情况下稳
喷淋
系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
这要看你的
喷淋
管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的稳压泵也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
怎样安装
消防
自动
喷淋
?
答:
一、施工顺序 施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(
气压
)试验→管道系统冲洗→
消防喷淋
头安装→调试验收→系统验收。二、消防、喷淋系统施工要点 1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时...
消防喷淋
系统的问题
答:
预作用阀是为了更好的防止误喷放,他综合了雨淋阀和湿式报警阀的优点:1.只有探测器报警时,预作用阀雨淋阀部分会打开,但由于闭式喷头,水不会喷出。2.温度升高,或其他原因导致喷头玻璃泡破碎,管网低
气压
报警信号将会给到火灾报警系统,再由人工确认是否为火灾。这时也不会喷水,因为阀门没有打开。3....
消防喷淋
自动喷淋,如何关闭?
答:
无法关闭。消防自动喷淋系统的工作原理如下:闭式
消防喷淋
系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
2022年
消防
工程师考前必背的100个核心考点
答:
43、同层消防栓距离不超过30m。栓口距地面1.1m。栓口为DN65。水龙带不小于25m,水龙口20mm。 44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m 时,仍可采用12m ;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m ,仍可采用18m 。 #五、自动喷水系统
消防喷淋
系统...
消防
自动
喷淋
怎样安装
答:
