楼层布局净高小于多少了可以不设置
喷淋
答:
高位
消防
水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。《高层民用建筑设计
防火规范
GB50045-95》一...
消防喷淋
预作用系统空气压缩机型号
答:
所谓预作用阀,就是在正常状态下,阀后的管网里充满了压缩空气,阀后充满了来自高位水箱稳压罐的水,一旦发生火灾,管网末端快速排气,阀门打开,压力水充满管网,
喷淋
头待命。实现湿试系统,空压机就是来完成正常状态下的管网
气压
,明白了吧,空压机要工作,当然要有电控箱了,而且,还应是双路电源呀。...
消防
新规
喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防
管道试压介质是什么
答:
一般是水,若是气体管道则用空气、氮气。
为何采用预作用
喷淋
系统?干式喷淋是否就是预作用喷淋?
答:
1、原因:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。2、干式
喷淋
不是预作用喷淋。预作用系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、湿式阀、火灾探测器、报警...
消防喷淋
管道打
气压
和水压有区别吗
答:
水压漏点明显易于维修
气压
出现漏点不易检修 综合测试建议水压 如精装后可以使用气压 切记注意安全 建议气压测试 选择夜深人静的时候进行测试 这是个人工作经验 11年的
消防
管道工
消防
预作用
喷淋
系统如何打压测试
答:
这个按照正常都是管道安装完后进行水压强度试验,然后是严密性试验合格后冲洗排水后开始安装水流指示器和喷头,然后直接安装报警阀空压机充气维护即可。
消防喷淋
管道中项目特征中的管道标识设计要求怎么写?
答:
3.5.2
喷淋
管道应标识“喷淋水”识别符号。?3.5.3管道的标识部位、最小字体应应分别符合3.3.5的规定。?3.5.4图例---在GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》中的5.1.11条中对配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独...
消防喷淋
水压能保住,
气压
为什么保不住
答:
这个是
气压
升压快,局部管道存水,部分气体缓慢溶解于水导致的或者管道积水,阻挡气体气压通过。
喷淋
泵手动启动
规范
答:
消防
水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或
气压
水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的...