消防井与建筑物的合理距离
国家高层住房
消防水井距离
房门要求
答:
高度不应大于5米,进深大于4米的裙房
。高层建筑的底边至少有一个长边或者周边长度的1/4,且不小于一个长边长度,在此范围内必须设有直通室外的楼梯或者直通楼梯间的出口。高层建筑之间及高层建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于相关规定。
设计规范要求
消防
水池
与建筑物的距离
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防
水池坑距
建筑物
多少
答:
具体距离需要看建筑种类了,如下:储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
的外墙距离不宜小于15m
,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施...
消防
水池
与建筑物
之间
的距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
消防
水池需设取水口(井),其与消防水池
距离
有要求吗
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
外墙的距离不宜小于15m
。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
室外
消防井
距楼房最小
距离和
最大距离是多少?
答:
为保证
消防
车从消火栓取水方便、消火栓距路边不应超过2m。 为保证消火栓使用安全,距房屋外墙不宜小于5m。室外消火栓是供消防车使用的,因此,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径,消防车的最大供水
距离
(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。
建筑物
与建筑物
之间的
消防
道应该是多少米
答:
穿越
建筑物的消防
通道不得小于4乘以4米的空间
距离
,独立的两个建筑物之间的防火间距应符合以下标准:民用建筑之间的防火间距(m)耐火等级 一、二级 三级 四级 一、二级 6 7 9 三级 7 8 10 四级 9 10 12 注:1 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的...
消防取
水井与消防
水池之间的间距有没有规定
答:
1
消防
水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m;2 取水口(
井
)
与建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于 15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构
筑物的距离
不宜小于 40m;4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m...
二级防火的民用
建筑
之间的
消防
通道最小
距离
是多少
答:
必要间距。也就是指一幢
建筑物
起火,其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施情况下,也不会起火的最小安全距离。建筑防火间距一般为
消防
车能顺利通行
的距离
,一般为7米。高层建筑需要9米。按照高层防火规范,一般间距是9米。特殊情况是 1、两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火...
六层住宅楼的关于消防栓、灭火器、消防通道、
消防井
等消防设计标准是什...
答:
《
建筑
防火设计规范》这个建筑高度21米内的住宅楼可以不需要
消防
设施,具体见《建筑防火设计规范》的第八章节,第五章节的安全疏散和避难,第六章节的管道
井
。六层住宅楼建筑高度不超过21米,按照规定可以不设室内消火栓;建筑周边应设室外消火栓,保护半径不大于150m,间距不大于120m;灭火器按轻危险级场所...