99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池距离建筑物要求
消防水池
取水口
要求
多少米内不能有
建筑物
?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
与
建筑物
之间的
距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
设计规范
要求消防水池
与
建筑物
的
距离
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防水池
与
建筑物
的
距离
是多少?
答:
一般而言,
消防水池与建筑物的距离不宜过近
,以防止火灾时建筑物的火灾蔓延至消防水池,同时也要保证消防水池在火灾时不受建筑物的威胁。根据相关消防规定,消防水池与建筑物的距离一般不宜小于5米,也不应超过100米。具体的距离应根据实际情况和当地消防规定来确定。
消防水池离建筑物
的距离应
不小于15m
的原因,以下哪条正确?( )_百度知 ...
答:
规定消防水池的保护半径为150m
。消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐
不宜小于40m
。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。
消防水池距离建筑物
的距离不应小于15m的原因,以下哪条正确?( )_百度...
答:
【答案】:A
消防水池
应能够供应其保护半径内所有建筑灭火所用的消防用水,并且不会受到火灾威胁,故消防水池的取水口距被保护
建筑物
的
距离
不应小于15m。
消防水池
与
建筑物
之间的
距离
答:
题主是否想询问“
消防水池
与
建筑物
之间的
距离
多少”?5m-100m。消防水池与建筑物之间的距离是5m-100m,为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁。
消防水池
取水口
距离建筑
多少米
答:
15m以上。
消防水池
取水口
距离建筑
40米,消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6.0m,取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)的距离需15m以上。
消防水池
设计的基本
要求
?
答:
消防水池
的补水时间一般不超过48h;(3)消防水池应设取水口或取水井。消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米。取水口或取水井与被保护的高层民用
建筑的
外墙
距离
不宜小于5米,并不宜大于100米。《建筑设计防火规范》规定,取水口与
建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量...
消防水池
坑距
建筑物
多少
答:
具体距离需要看建筑种类了,如下:储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
的外墙距离不宜小于15m
,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池和建筑物的距离
银行300平方以下消防规定
消防500平以下免验收
消防水池泵房距建筑物距离
消防取水井距离建筑物距离
消防水池上面住人怎么办
消防水池取水口距离建筑物
消防水池距离规范多少米
房子下面有消防水池好吗