99问答网
所有问题
当前搜索:
消防取水井距离建筑物距离
消防
水池取水口要求多少米内不能有
建筑物
?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防
水池与
建筑物的距离
是多少?
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防
水池与
建筑物
之间
的距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
消防
水池取水口规范要求
答:
且吸水高度不应大于6.0m;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,
消防
水池
离建筑物的距离
应
不小于15m
的原因,以下哪条正确?( )_百度知 ...
答:
规定消防水池的保护半径为150m
。消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐
不宜小于40m
。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。
消防
水池
距离建筑物的距离
不应小于15m的原因,以下哪条正确?( )_百度...
答:
【答案】:A
消防
水池应能够供应其保护半径内所有建筑灭火所用的消防用水,并且不会受到火灾威胁,故消防水池的取水口距被保护
建筑物的距离
不应小于15m。
取水点作用
消防
车取水口
距离
要求
答:
消防车取水口与被保护建筑物(水泵房除外)
外墙的距离不宜小于15m
,设置取水口方便消防车取水,可以确保消防车在火灾扑救时有足够的水源。消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、...
消防
水池与
建筑物的距离
是多少?
答:
高度、用途和所在地区的
消防
规定等。一般而言,消防水池与
建筑物的距离
不宜过近,以防止火灾时建筑物的火灾蔓延至消防水池,同时也要保证消防水池在火灾时不受建筑物的威胁。根据相关消防规定,消防水池与建筑物的距离一般不宜小于5米,也不应超过100米。具体的距离应根据实际情况和当地消防规定来确定。
国家高层住房
消防水井距离
房门要求
答:
高度不应大于5米,进深大于4米的裙房。高层
建筑的
底边至少有一个长边或者周边长度的1/4,且不小于一个长边长度,在此范围内必须设有直通室外的楼梯或者直通楼梯间的出口。高层建筑之间及高层建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于相关规定。
消防
水池坑距
建筑物
多少
答:
具体距离需要看建筑种类了,如下:储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
的外墙距离不宜小于15m
,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施...