1 试用范围本标准适用于民用及一般工业
建筑消防
水泵接合器及室外消火栓的安装。2 引用标准GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》6.5.3室外地下式消火栓应安装在消火栓
井
内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。6.5.4...
建筑
中的
消防
通道
的距离
要求?
答:
当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过
建筑的消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜...
消防
登高面
距离建筑物的距离
要求
答:
该距离要求是根据
建筑的
高度和布置情况而定。根据《高层民用
建筑消防
安全管理规定》,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的4分之一且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。消防车登高操作场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘
距离建筑
外墙不宜小于5m,且不应大于10m1。
消防
接合器离
建筑物
规范要求是
多远
求问?
答:
这个按照规范要求的是水泵结合器
距离建筑距离
不小于规范 5.4.7 水泵接合器应设在室外便于
消防
车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池
的距离
不宜小于15m,并不宜大于 40m。5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装...
请问检查
井
距
建筑
外墙
的距离
是多少呢?规范上有说吗?
答:
排出管有室外排水管连接处的检查
井
,井中心距
建筑物
外墙不小于3m。排出管一般铺设在地下室或地下,排出管与室外排水管连接处设置检查井,一般检查井中心至建筑物外墙
的距离
不小于3m,不大于10m。《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014—2006)第4.13.3条规定:排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平...
...上式消火栓安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面
距离
...
答:
室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门
井
距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管...
消防
水池的国家标准设计规范
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定
消防
水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取
水井与建筑物的距离
仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
消防
栓离
建筑物的距离
到底是
多远
答:
室外消火栓应沿高层
建筑
均匀布置,消火栓距高层建筑外墙
的距离
不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。施工现场作为在建工程,如果完全按照建成工程来要求室内消火栓的设置,不够
合理
,结合施工现场特点,每个室内消火栓处只设接口,不设...
《民用
建筑消防
规范》,民用建筑消防间距?
答:
消防
车道应符合如下要求:1、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。2、尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。3、消防车道穿过
建筑物的
门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的...
临时
建筑物的消防
规定
答:
室外消火栓的保护半径 不应大于150米。给水管网及其管径及配置要求 宜成环状,管径不应小于DN100。消火栓流量要求 消火栓用水量按10L/S,每只水枪的最小流量为5L/S.压力要求 从地面算起不低于0.1MPa。
与建筑的
间距要求 临时室外消火栓应远着建筑周围均匀布置,
距离建筑
的外边线不应小于5米。栓口配置...