99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架内电缆敷设规范
电缆桥架
的
敷设
有什么要求?
答:
桥架垂直
敷设
时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。
电缆桥架
多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如...
电缆桥架内敷设电缆
的要求
答:
电缆桥架内敷设电缆
的要求如下:1、电缆桥架安装应因地制宜选择支、吊架,桥架可水平、垂直敷设,可转直角或斜角,可进行形或十字形分支。按设计要求,可由宽变窄,由高变低或由低变高。桥架上升和下降敷设,一般按450斜坡进行变化。在某段
内桥架
的支、吊架应一致。2、桥架安装应有利于穿放电缆,桥架...
可以在
桥架内敷设电缆
吗?
答:
可以的 民用建筑电气设计
规范
》8.10.10
电缆桥架
与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。 表中规定:一般管道平行间距为0.4m、交叉间距为0.3m。12 电缆桥安装和
桥架内电缆敷设
12.1 主控项目 12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)...
电缆桥架内敷设电缆
的要求
答:
1. 安装
电缆桥架
时,应根据实际情况选择合适的支吊架。桥架可以水平、垂直或斜向
敷设
,并能实现直线、直角或斜角转弯,以及形成T型或十字型分支。设计时应考虑桥架宽度的变化,实现由宽至窄、由高至低或由低至高的过渡。桥架的上升和下降部分,通常采用45度斜坡进行连接。在一段
桥架内
,支吊架的设置应...
求助,请教电力
电缆
用
桥架敷设
时候的详细
规范
!!
答:
5、
桥架内电缆敷设
应符合下列规定:a、 大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于 垂直桥架...
电缆
在较长垂直
桥架
中
敷设
,电缆的固定绑扎有什么标准要求?
答:
1,
电缆敷设
于垂直竖井
桥架内
时,应将线缆整齐排列于桥架内并固定于桥架内横梁上。2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。
电缆桥架
安装及
桥架内电缆敷设
有哪些要求?
答:
缆径、
缆线
芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)
桥架
水平
敷设
时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
电力
电缆
在
桥架
中
敷设
的要求
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和
桥架内电缆敷设
。1.2
电缆桥架
安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
在带电的
电缆桥架内敷设电缆
,有何
规范
要求
答:
1. 槽式
电缆桥架
由室内进去室内的时候,电缆桥架的向外坡度不得小于1%。2. 电缆桥架和用电设备交叉的时候,它们的最小距离不得小于1mm。3. 两组电缆桥架安装在水平同一高度的时候,它们的最小距离不得小于1m。4.在平面图上画出电缆桥架的走向趋势,还要标注好电缆桥架的起始点、终端点、拐弯点、分...
电缆桥架
安装及
桥架内电缆敷设
有哪些要求
答:
(1)大于45°倾斜
敷设
的
电缆
每隔2m处设固定点。(2)水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。(3)敷设于垂直
桥架内
的电缆,要每隔1m处设固定点。(4)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。GB50217-2007《电力工程电缆设计
规范
》有提到,从6.2开始看 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
垂直桥架内电缆固定规范要求
电缆在桥架里能做接头规范
桥架内电缆敷设容积率规范GB
桥架内电缆接头怎么处理规范
电力电缆在桥架敷设的要求
桥架内电缆绑扎图片
桥架内电缆敷设了3层怎么处理
桥架内电信缆敷设根数规范
规范电缆桥架内电缆单层敷设