99问答网
所有问题
当前搜索:
根据变压器容量计算电流互感器变比
变压器容量
与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是
变压器容量
*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
在10KV系统中,如何
根据变压器
大小来选择
电流互感器
答:
你得先算出100KVA变压器一次侧电流100/10/1.732=5.77安,
按额定电流是互感器的1/3至2/3选哦10/5至15/5的电流互感器都可以
。想计量准点就按额定电流是互感器的2/3选 10比5的电流互感器(因为计量是在2/3刻度以上比较准),如果考虑保护方面或变压器重负荷就按额定电流是互感器的1/2至1/...
...电流200A 高压侧计量二次电流4A
求电流互感器变比
?
答:
某10/0.4KV 200KVA变压器采用高压计量 现测得低压侧电流200A,那么高压侧电流为: 200 * 0。
4 /10 = 8 A ,互感器变比就为:8
/ 4 = 2
...高压侧
电流互感器变比
应选择多少? 老师你好,2500/5对吗
答:
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧
电流互感器变比
应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
1250KVA
变压器
应当配多大互感器?
互感器变比
是怎么
计算
的呢?_百度知 ...
答:
1250KVA变压器,10kv侧互感器变比5/100, 0.4kv侧互感器变比5/2500
。互感器有用于测量和计量,精度不同,所以在选型时要注意。
某35KV用电客户,
变压器容量
为800KVA并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA
变压器
35KV侧电流为13A,
电流互感器
,应配
变比
15/5.
在10KV系统中,如何
根据变压器
大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以
计算
I=S/根号3*U,S就是
变压器容量
,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
在10KV系统中,如何
根据变压器
大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以
计算
,S是
变压器容量
,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
已知
变压器容量
,如何选择计量
互感器
答:
容量
除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
315
变压器电流互感器
的
变比
是如何
计算
答:
315kW
变压器
:
计算电流
:315kW/1.732/U=I
变比
确定:一次电流=I/系数,系数=0.6~0.7 变比确定:二次电流有1A或者5A,若是线路不长可以选择5A或1A,若是线路较长,二次还是选择1A的吧 试算:假设U=10kV I=315kW/1.732/10kV=18.2A 18.2/0.7=26 18.2/0.6=30.3 则变比可定为30/1A...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400的变压器用多大的互感器
变压器低压侧断路器怎么选择
电压互感器该怎样算电流
400kva变压器电流互感器变比
630kva电流互感器变比
变压器低压侧空开的选择
10kv高压电缆载流量对照表
高供低计互感器倍率计算
电流互感器选用口诀