99问答网
所有问题
当前搜索:
根据变压器容量计算电流互感器变比
如何
计算变压器
的
变比
,以及使用多大的
互感器
和开关?
答:
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择,要求是:互感器量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统
容量
参数
计算
的,一般为31.5KA或者40KA。
电流互感器
原理线路图微型电流互感器与
变压器
类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感...
变压器
额定
容量
和
电流互感器
有什么关系呢?
答:
高压10KV是
变压器容量
*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
...功率因数0.8,则应选用
变比
分别为多少的
电流互感器
和电压互感器。_百...
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=10KV P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,
电流
选30/5A 电压选10/0.1KV。选择
变压器容量
,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
已知
变压器容量
大小,怎么来选取
互感器
大小?是
根据
什么公式求来的?谢...
答:
1、
根据容量计算
额定电流,In=S÷√3÷Un 2、根据额定电流选择
电流互感器
,电流互感器额定一次电流≥In(不能大很多,选择最靠近In的一次电流)。
已知
变压器容量
大小,
怎么算
取
互感器
大小呢?
答:
变压器
额定电流In=S÷√3÷Un。再根据额定电流选
电流互感器
,使互感器一次额定电流≥变压器额定电流即可。
变压器容量
为16000KVA,35KV侧CT
变比
为600/1,6KV侧CT变比为2000/1,则...
答:
35kV侧:16000/35/1.732=264A,
互感器
二次侧:264/600=0.44A;6kV侧同理
变压器
的
电流互感器
CT 500/5A 是
怎么算
出来的??求大神指导
答:
200A/5A、300A/5A、400A/5A、500A/5A都可以,只要满足5P20之类的要求即可。为了使
变压器
Y侧的零序差动保护有较好的特 性,一般可以考虑选择和变压器Y侧出线处CT型号相同的CT(保护级),以保证差动保护两侧CT同型。关于
电流互感器
方面的书籍,可参考袁季修老师的《保护用电流互感器应用指南》。
互感器变比怎么算
答:
低压电流互感器
计算
方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以
电流互感器变比
。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH.10KV计量是:例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100。电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流...
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比
怎么
计算
?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量
电流互感器
的
变比
为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
电流互感器
的
变比
是多少?
答:
这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,
变压器
一般是不会满载运行的,有时也就是达到额定功率的60~70%,所以电流互感器一般不会满负荷或超负荷工作。如果变压器一直满负荷工作倒是会影响CT以及电度表的测量精度。
电流互感器变比
选大了对...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜