99问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机房储油间防火规范
柴油发电机房
内可以设置
储油间
吗?
答:
不应大于1立方米。
柴油发电机房
内可以设置
储油间
,不是应设储油间。根据《建筑设计
防火规范
》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
下列关于布置在建筑内
柴油发电机房防火
设计做法,不正确是()。_百度...
答:
布置在民用建筑内柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h
防火
隔墙和1.50h不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门,C选项错误;根据。5.4.15—2,
柴油发电机房储油间
油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀,油箱下部应设置防止油品流散设施,D选项正确。本题答案...
民用建筑的
储油间
油量要求?
答:
根据《建筑设计
防火规范
》GB50016—2014,民建内
柴油发电机房
内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级...
储油间消防
设计
规范
答:
法律分析:民建内
柴油发电机房
内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级
防火
门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全
标准
的要求,具体管...
高层民用建筑中,
柴油发电机房
日用
柴油储
油箱的容积不应大于( )。_百度...
答:
其总储存量不应大于1m3,
储油间
应采用耐火极限不低于3.00h的
防火
隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。⑤应设置火灾报警装置。⑥应设置与
柴油发电机
容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,
机房
内应设置自动喷水灭火系统。
《高层民用建筑设计
防火规范
》规定,
机房
内应设置
储油间
,其总储存量不...
答:
GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计
防火规范
》GB50045—95同时废止。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内
柴油发电机房
内设置
储油间
的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
柴油发电机房消防规范
答:
1、
柴油发电机房
应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置
储油间
,其总储油量不应超过8.00h的需要量,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级
防火
门。3、柴油发电...
地下室的
柴油发电机房
、
储油间
地面做法有什么要求?
答:
地下室的
柴油发电机房
、
储油间
地面要求:1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用
防火
墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行...
柴油发电机房
的
储油间
的电气设施要用防爆型吗?
答:
根据《建筑设计
防火规范
》GB50016
柴油储
存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。柴油发电机原理柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。
柴油发电机房
的
储油间
储存柴油有的是...
柴油发电机房储油间
的防泄漏措施是什么?
答:
柴油发电机房
内可以设置
储油间
,不应大于1立方米。根据《建筑设计
防火规范
》道GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柴发储油间的使用规范
储油间柴油房消防设置要求
柴油发电机储油间设计规范
储油间隔墙的设置要求
柴发储油间的防火规范
柴油发电机储罐设置
人防工程柴油发电机房储油间
发电机房柴油储油罐安全标准
柴油储油间消防规范