99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机怎么测风量
怎么
算
排烟风机风量
?
答:
风速U(m/s);
风量
Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。S=(D/2)^2*3.14 计算排
风机
出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{...
厨房的
排烟风机怎么
样才能算出风机用多大的
风量
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果
,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....
怎么
选消防
排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
1、按规范计算出需要的排风量;2、确定风机安装位置,确定风管走向规格等等;3、计算管道阻力
。由以上计算出的风量做为选择风机的风量参数,管道阻力*1.1做为风机的静压参数,查风机样本选择合适的风机。风机选用要点:排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。
消防
排烟风机风量
与送
风机风量如何
计算?
答:
消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:1、
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米...
厨房油烟管道的排风是
怎么
计算
风量
的?已知风管面积,怎么算风量?谢谢大 ...
答:
就是说要想把它做好很难,要想做很简单。1,根据
排烟
罩来计算
风量
,这里有个变速,就是下边的炉具产生烟气的大小来定,一般每平方米排烟罩的排风量在2400-800之间。2,你说的是截面积,那就要看风管的风速,风量=风速*截面积。3,相关东西太多,一时难以解答,有事qq1486803713 ...
怎么
选消防
排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
1、按标准核算出需求的排
风量
。2、断定风机设备方位,断定风管走向标准等等。3、核算管道阻力。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选适宜的消防风机。消防
排烟风机
选用关键:消防高温排烟风机选用首要控制参数为作业温度、风量、全压、功率、噪声、电机...
厨房
排烟风量
计算该
怎么
做
答:
我是批发沪大水泵的,风机也卖,饭店的
排油烟风机
一般用4号的2极轴流风机就行了,效果蛮好的,就是风机的内圈直径40公分的,。这样要专人现在
测量
再计算的呢。油烟:看你炉头有多少个,一个炉头设计
风量
2500-3000m3/h,这样你就可以计算出多少需要排烟的风量了,因为是酒店,考虑到美观。这个就要看你有...
消防
排烟风量怎么
确定
答:
常见的设计上,
排烟风机
最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
怎么
计算
风机风量
答:
风机
数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总
风量
,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台
风量
(m3/h)。 风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相...
通风与空调风口
风量测试
调整记录,
怎样
选点,比如说有30台双速
排烟
排风...
答:
只要测最远端
排烟
风口的平均风速,要达到消防法规或当地消防规定的值就可以了..不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟风机测试
怎样测量风机进出口风压风量
排烟风口风量测试
排烟风机风速标准是多少
防排烟风量测试
风机吸风量怎么测量
排烟量测量
排气扇风量测试方法
排烟机的排风量应该在哪测量