通风与空调风口风量测试调整记录,怎样选点,比如说有30台双速排烟排风风机,我需要做60个点风量测试吗

如题所述

第1个回答  2013-08-24
只要测最远端排烟风口的平均风速,要达到消防法规或当地消防规定的值就可以了..
不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
第2个回答  推荐于2016-12-01
管内风量检测方法可参见JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》附录E 风量检测方法
管内风量检测方法的要点有二个:
一是检测截面位置的选择要符合上述标准的E.1.2条规定;
二是检测截面内测点数量及其布置要符合上述标准的E.1.3条规定;
风口风量检测方法可参见JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》第3.4.4条的规定。
风口风量检测主要有二种方法:
一是辅助风管法;
二是风量罩法;
GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》第5.10.4.2条规定了排烟口风量的检测方法(个人意见,该方法测得的结果误差较大)
你所说情况,应该是竣工调试。
分二种情况进行:
一是排烟(风)工况,即排风机高速运行状态下的系统运行工况;
二是低负荷工况,即排风机低速运行状态下的系统运行工况;
工作内容包括二部分:
一是系统风量平衡;
二是系统运行工况检测;
如果仅需要做总风量检测,那确实需要检测二种工况60个总风量。如果包括排烟(口)风量检测,则工作量要大很多。
因为建筑消防设施是需要检测的,你可以协助消防检测单位一起做排烟部分的检测,低速运行工况只能自己做了。本回答被提问者采纳