供暖设计的计算流量:暖气的计算流量G = 暖气的
计算热负荷
Q / 暖气
循环水
的计算温差△T 其中:暖气的计算热负荷Q = 根据维护结构的热阻计算。暖气循环水的计算温差△T = 根据采暖通风设计规范的规定确定,一般集中供暖系统设计时多取供回水温度为80/60℃,所以暖气循环水的计算温差△T取20℃。计算时...
热水系统
计算公式
的3617是怎么来的
答:
热水供热系统循环水流量计算公式:
G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中
:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,由于供回水温差设计...
锅炉
热负荷
怎么
计算
?
答:
Q=C▪M▪△t Q:锅炉
热负荷
(MW)C:水的比热(4.1868kJ/kg▪℃)△t:供回水温差(℃)M:
循环水
流量(m³/h)M=Q/(C▪△t)58MW热水锅炉 循环水流量M=(58MW*3.6MJ/(MW▪h))/(4.1868kJ/kg▪℃*(150℃-90℃))≈831m³/h...
开式供热系统和闭式供热系统分别是什么意思,什么个东西
答:
开式供热系统是当系统中的水与外界空气有接触或系统中的水向外界释放或流失时,系统需要不断地补水。闭式系统是采暖系统中的
循环水
既不与外界空气接触又不向外释放。在闭式热水供热系统中,网路循环水通过间壁式热交换器将城市上水加热,热水供应用水的水质与城市上水水质相同且稳定。在开式热水供热系...
求文档: 供暖面积600平方,水温70度,主管道需要多大管径
答:
用32的管子估计不够,用40的管子合适。你可以按照以下
公式
进行计算:G=3.6Q/(C(t1-t2))式中:G---设计流量 t/h Q---
计算热负荷
kw C---水的比热容 kj/kg.℃ (取4.1868)t1---供水温度 ℃ t2---回水温度 ℃ 按照最高经济流量3个流量计算热指标的话,得1.8个流量,选用40的...
热水集中供暖一次网流量如何
计算
? 一次水供水温度75度,回水温度55度...
答:
流量
计算公式
:G=0.86Q/ΔT。其中:G为流量kg/h;Q为热量(
热负荷
)w;ΔT为供回水温差℃。K=全部用热设备运行时实际的最大热负荷/各用热设备最大热负荷总和 式中K为同时使用系数。2、最大热负荷利用小时数 在一定时间 (供暖期或年)内总耗热量按设计热负荷折算的工作小时数。其数值等于在...
怎样
计算
冷却塔的
循环
水量呢?
答:
确定冷却塔的设计参数,包括进口水温、出口水温、设计湿球温度、设计干球温度等。确定环境条件,包括大气湿度、大气压力、海拔高度等。确定所需冷却负荷,即需要冷却的功率或
热负荷
。根据以上参数,采用冷却塔的性能曲线或其他方法,
计算
出所需的
循环水
流量。具体的计算方法因冷却塔的不同而异,可以参考冷却...
热水供热系统的系统水容量如何
计算
答:
G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)。通常情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,由于供回水温差设计上按20℃
计算
,故水量常取2.5 kg/h。集中供热系统中,通常把室外温度的变化作为调节的依据,以适应供热系统
热负荷
的变化。根据调节地点的不同,供热调节分为集中...
供暖面积600平方,水温70度,主管道需要多大管径?
答:
这与热源距离、与供回水压差及系统布置形式情况有关,一般的情况下主管用DN32的管子就应该够了,保守的话可选大一号管径。关于计算:1、先
计算热负荷
,确定供暖循环水的供回水温度,再根据热负荷与计算温差
计算循环水
流量。流量= 热负荷 / 供回水计算温差。2、根据系统的资用压力和系统流量确定管径,...
板式换热器每10000平方建筑面积需多少供暖
循环水
?
答:
10000平方,按照100W/㎡
计算
,就是1000KW的换热量,如果是空调供暖按照50-60度循环10度温差计算,那么所需
循环水
流量就是88m³/h,如果换热量或者温差取值不同,流量也就不一样,根据换热量=比热*流量*温差 来计算,这个与换热器无关的。