你好:谢谢你的帮助,有没有计算公式?
用32的管子估计不够,用40的管子合适。你可以按照以下公式进行计算:
G=3.6Q/(C(t1-t2))
式中:G----设计流量 t/h
Q----计算热负荷kw
C----水的比热容 kj/kg.℃ (取4.1868)
t1---供水温度 ℃
t2---回水温度 ℃
按照最高经济流量3个流量计算热指标的话,得1.8个流量,选用40的管子合适(参见下表)
希望可以帮到你,你在什么地区?希望可以帮到你我的Q1669490058