99问答网
所有问题
当前搜索:
应急疏散指示灯设计规范
消防
疏散指示
标志灯可以悬挂安装吗?有什么
规范
要求吗_百度问一问
答:
小主,这边为您查询到1、安全出口标志灯和
应急疏散指示灯
的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置;因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用要求。2、
疏散应急
照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走...
疏散指示灯
一般设在距地面多高?
答:
1、安装在
疏散
走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。2、安装在疏散走道、通道上方时:室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。3、当安装在疏散走...
消防
疏散指示灯
有什么样的要求
答:
一、
紧急
备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min;二、消防
应急
照明灯和安全
疏散指示
标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度;三、...
疏散指示灯
安装
规范
要求
答:
规范
一:安全出口标志灯和消防智能
疏散指示灯
的电压应符合火灾负荷要求,且不应安装漏电保护装置。规范二:消防智能疏散指示灯应安装于墙壁或天花板之上,安全出口标志灯应安装于出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装于顶部时,不应安装在天花板上,...
消防
应急灯具
应符合哪些规定?
答:
《高层民用建筑
设计
防火
规范
》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和
疏散指示
标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;这里指的是消防
应急灯
应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;...
安全出口标志灯和消防智能
疏散指示灯
的安装
规范
答:
1. 电压
规范
:安全出口标志灯与消防智能
疏散指示灯
的电压应符合火灾负荷要求,且不应安装漏电保护装置。2. 安装位置规范:消防智能疏散指示灯应水平安装在墙壁或天花板上;安全出口标志应安装在出口顶部;疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。3. 照明规范:
应急
备用电源通常包括...
应急灯
设置
规范
是什么?
答:
指示疏散
方向的设置要求 1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。2 设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。3 指示疏散方向的消防
应急
标志灯在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离...
疏散指示灯
间距标准是什么
答:
疏散指示灯
(吸顶灯、消防
应急
筒灯、射灯、双头灯)间距≤20米,在出口通道的拐角处应适当增加照明灯具的数量;疏散指示灯安装的位置应距地面向上2m-2.5m左右的高度。二、疏散指示灯安装参考哪些
规范
1、现行的国家标准DBJ01-611;2、2002《消防安全疏散标志设置标准》;3、《民用建筑的应急照明
设计
》;4...
疏散指示灯
一般不超过地面多少米
答:
疏散指示灯
一般不超过地面2.2m-3m。消防疏散指示灯的安装高度距地面30至50厘米处,且不超过地面2.2m-3m。其中
应急
照明灯距地面向上2米至2.5米左右,消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动;疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx,人防工程最低照度不应...
高层民用建筑内
应急
灯光
疏散指示
标志的设置有哪些要求?
答:
(1)
应急
照明灯和灯光
疏散指示
标志应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。(2)疏散通道中,疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上。标志牌的上边缘距地面应不大于1m 。也可把标志设在地面上,上面加盖牢固的不燃烧透明保护板,标志的间距不应大于20m ,袋形走道的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急照明安装规范GB17945
消防应急照明和疏散指示设计规范
应急疏散指示灯安装规范国家标准
厂房应急疏散灯设计规范
应急疏散指示灯安装规范
疏散指示及应急照明设计规范
gb51309消防应急照明
仓库应急照明及疏散指示规范
消防应急指示灯安装规范