消防应急照明和疏散指示设计规范
应急照明和疏散指示设计规范
?
答:
1. 室内主要疏散通道、楼梯间、消防电梯前室及安全出口处应设置
消防应急照明和疏散指示
标志。2.
疏散照明
的地面最低水平照度应符合以下规定:- 疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0Lx;- 人员相对集中场所内的地面最低水平照度不应低于3.0Lx;- 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx。3. ...
消防应急照明设计规范
有哪些?
答:
1
应急照明
作为正常照明的一部分与其同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带
指示灯
型。2 应急照明不作为正常照明的一部分不同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源应自动投入。3 疏散通道的
疏散照明
的照度值不低于0.5lx,人防工程为lx。4 工作场所内...
应急照明和疏散指示设计规范
?
答:
疏散指示标志应设置在明显部位,走道及其转角处宜设置在距地面高度1.0m以下的墙面上或走道地面,其间距不宜大于20m。条文说明10.2
消防应急照明
、疏散指示标志10.2.1大中型水利工程厂房布置一般比较复杂,
应急照明和疏散指示
标志是安全疏散中不可缺少的重要措施。10.2.2本条参照《建筑
设计
防火
规范
》GB5001...
应急照明
的
设计
标准
答:
第9.2.2条
疏散
用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx,消防控制室,消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他时间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。《
消防应急照明
灯具通用技术条件》GA54-93节录:第5.1条消防应急照明灯具应急转换时间不大...
消防疏散
图
规范
要求
答:
安全
疏散指示
标志的安装
规范
:1、火灾
应急照明
灯、疏散指示标志应是经国家
消防
产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合
设计
要求;火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,设置牢固。2...
消防应急灯
安装标准
答:
一、
消防应急照明
灯安装
规范
1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于
疏散
通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、
消防应急灯
的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电...
应急照明设计规范
GB17945是什么规范?
答:
1范围。本标准规定了
消防应急照明和疏散指示
系统的术语和定义,分类,防护等级、一般要求,试验、检验规则﹑标志.使用说明书。本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其他环境中安装的具有特殊性能的系统(除特殊要求由有关标准另行规定外)。2
规范
性引用文件 下...
消防
新
规范应急照明
答:
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的
消防应急照明和疏散指示
系统的
设计
、施工、调试、检测、验收与维护保养。1.0.3 消防应急照明和疏散指示系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对使用对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保。1.0.4 消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工...
应急灯
设置
规范
是什么?
答:
一、
消防应急
标志灯的设置 应设置
指示
出口的部位或场所 1 建筑物内的安全出口。2 多层、高层建筑中各楼层通向
疏散
楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。3公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。4 在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。指示出口的...
安全
疏散指示
标志的安装
规范
答:
1. 疏散指示灯和安全出口
应急灯
的安装规范 根据现行的国家标准《消防安全疏散标志设置标准》以及《民用建筑的
应急照明设计规范
》等相关条款,
消防应急疏散指示灯和
安全出口标志灯的设置要求和安装规范如下:2. 安全疏散指示灯的安装设置规范 安全出口标志灯和应急疏散指示灯的电压应为消防负荷,且不应设置漏电...