99问答网
所有问题
当前搜索:
工地临时用电架空规范
建筑
施工现场临时用电
的基本要求是什么?
答:
1、
临时用电
工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、
施工现场
配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)
架空
线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
施工现场临时用电规范
要求是什么?
答:
施工现场
必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TNs保护接零系统(
用电
设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
临时用电规范
答:
临时用电规范
:1、
工地
所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。2、
施工现场
每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要
架空
,不得绑在管道或金...
施工现场
安全规程中有哪些规定?
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ46-2005第四章规定外电线路最小安全操作距离:(1)在建工程不得在外
电架空
线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。(3)起重机严禁越...
临时用电
作业现场不低于多少米
答:
2.5米。根据查询双台子区人民政府官网显示,
临时用电
线路
架空
时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米,横穿道路时要有可靠保护措施。
施工现场临时用电
安全技术
规范
中规定了哪些安全措施
答:
采取措施如下:一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应
架空
,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、...
临时用电
工程安全技术要求?
答:
1.严格执行《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》(JGJ46―88),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应
架空
,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59―99《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。2.配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进...
施工现场临时用电
安全技术
规范
是什么?
答:
施工现场临时用电
安全技术
规范
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不...
施工现场临时用电
安全距离是多少?
答:
一、根据《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
施工现场临时用电
安全要求?
答:
中达咨询就
施工现场临时用电
安全要求和大家说明一下。在施工中要注意以下内容:1、现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与平面布置图进行。电缆线均应埋地或
架空
,穿越道路的电缆线护套管埋至深度应超过0.2米。用导线架空时,应按
规范
架设,无车辆通过地段离地面垂直高度不低于4m,车道处不得低于6m,...