99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电规范
施工现场临时用电
安全技术
规范
答:
1、在洞、洞、井内作业、夜间施工或现场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、材料堆积场和自然采光差等场所,应设置一般照明、局部照明或混合照明。在工作场所,不得只设置局部照明。停电后,作业人员必须立即撤离的
施工现场
,必须设置自己的电源紧急照明。2、现场照明应采用高光效率、长寿命的照明光源。对于...
建筑
施工现场临时用电
的基本要求是什么?
答:
1、
临时用电
工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、
施工现场
配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
施工现场临时用电
应该如何规定?
答:
9.0.11 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装...
施工现场临时用电规范
要求是什么?
答:
施工现场
必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TNs保护接零系统(
用电
设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
施工现场临时用电
安全技术
规范
是什么?
答:
施工现场临时用电
安全技术
规范
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不...
施工现场用电
有哪些要求?
答:
施工现场用电防护措施如下:一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三...
施工现场临时用电规范
答:
施工现场临时用电
是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术
规范
》。本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械...
现场用电
安全
规范
是哪个?
答:
施工现场临时用电
安全技术
规范
(JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的...
施工临时用电规范
答:
施工临时用电规范如下:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用 TN-S 接零保护系统、采用二级漏电保护系统。
施工现场临时用电规范
简介:施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备...
施工现场临时用电
安全技术
规范
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气...
1