99问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场电线架空规范
施工现场
临时用电安全要求?
答:
在
施工
中要注意以下内容:1、
现场
用电线路的设置和架设必须按有关规定与平面布置图进行。
电缆线
均应埋地或
架空
,穿越道路的电缆线护套管埋至深度应超过0.2米。用导线架空时,应按
规范
架设,无车辆通过地段离地面垂直高度不低于4m,车道处不得低于6m,相线必须按颜色排列。2、在现场电工房醒目处挂警示标志...
电缆架空
敷设
施工
要求
答:
1、
电缆
敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关
规范
规定要求的
施工
和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
高压线
架空
高度要求
答:
不低于10米,在其它区域则应不低于6米。根据查询爱采购网可知,《电力线路工程建设及验收
规范
》规定:在城市住宅区和高速公路两旁,高压
电线
的架空高度应不低于10米,在其它区域则应不低于6米,同时还规定了电线与地面、建筑物等物体的最小安全距离,这样做的目的是为了保障一定的安全性。
电缆架空
敷设
施工
要求
答:
1、
架空
光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2、架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3、引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。4、架空...
光缆
架空
的
规范
要求有哪几点
答:
4)
架空
光缆可适当地在杆上作伸缩余留。5)光缆挂钩的卡挂间距要求为50cm,光缆卡挂应均匀。6)光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,
施工
布放时弯曲半径应大于或等于20倍。7)吊线与光缆要接地良好,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。8)架空吊线与电力线的水平与垂直距离...
施工现场
临时用电的基本要求是什么?
答:
1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、
施工现场
配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)
电缆
配线应采用有专用保护线的电缆;(4)
架空
线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
架空
电力线的要求有哪些?
答:
有特殊要求的35kV及以下
架空
电力线路安装工程,尚应符合有关专业
规范
的规定。架空电力线路的安装应按已批准的设计进行
施工
。采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。采...
施工现场
临时用电配电箱、
电缆
、照明
规范
规定,临电安全管理?
答:
施工现场
停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。电箱保持清洁,并有专人负责2、
电缆
敷设规定
架空
线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线。现场除总箱进线可采用架空线外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。架空线需设在专用立杆上,...
建筑临时用电,
电缆线
需要横穿马路,有什么
规范
?
答:
施工现场
临时用电
电缆
线路规定:1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。2 电缆截面的选择应符合规定,根据其长期...
临时
施工
用电
规范
大概有哪些
答:
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接
电线
。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、
施工现场
内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地临时用电架空规范
施工现场电线架空高度要求
施工现场电缆架空高度不低于
电缆敷设规范
施工电缆架空敷设安全规范
施工现场电缆线架空的标准
施工现场临时电线架空几米
施工现场电线悬挂高度
电线架空标准规范