99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓与室外水泵接合器距离
水泵接合器
的位置应该在距
室外消火栓
或消防水池( )m范围内。
答:
【答案】:A 本题考查的是水泵接合器的设置要求。水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防车水泵;距水泵接合器
15~40m
范围内,应设置有室外消火栓或消防水池。故本题答案为A。
室外消火栓与水泵接合器
的
距离
为多少?
答:
室外消火栓与水泵接合器的距离为15-40米
。水泵接合器的位置应设置在便于消防车接近的人行道或非机动车车辆行驶的地段。水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式时,各分区应分别设置水泵接合器。每个水泵接合器的流量应按10-15L/秒计算。
水泵接合器
位置应该在距
室外消火栓
或消防水池( )m范围内。
答:
水泵接合器应设在室外便于消防车使用地点,
距室外消火栓或消防水池距离宜为15~40m
。
室外消防栓与水泵接合器
的
距离
为多少米?
答:
室外消防栓与水泵接合器的距离没有固定的标准,但应满足消防车取水方便的要求
。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.1.5条:距离建筑外缘5~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距离建筑外缘5~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓...
消防
水泵接合器与室外消火栓
或消防水池的
距离
不宜小于15米,并不宜...
答:
因为室外消火栓的水需要通过消防车泵入水泵接合器,
消防车长度和适宜的距离决定了最小距离为15米
,如果距离过大又会影响救火的效率,规定40米
室外消火栓与水泵接合器
的
距离
为多少
答:
不宜小于15米,不宜大于40米。
水泵
结合器应设在
室外
便于消防车使用的地点,
距离外消火栓
或消防...
答:
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓
或消防水池的
距离
不宜小于15m,并不宜大于 40m。”当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源。用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑...
室外消火栓
不应超过多少米?
答:
室外消火栓距消防
水泵接合器
的
距离
,不宜小于15m,也不宜大于40m。消火栓:与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内
消火栓和室外消火栓
。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水...
消防
室外水泵
结合器的间距是多少
答:
室外
消防水泵接合器安装地上式高度距地为0.7m,间距不小于1.1m,地下式水泵接合器根据图集要求可以2台同一系统的放在一个井内,顶面距井盖不超过450mm切不超过井盖的半径,墙壁式
水泵接合器距
地1.1m间距不小于1.3m
消防
水泵接合器与室外消火栓
或消防水池的
距离
不宜小于15米,并不宜...
答:
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓
或消防水池的
距离
不宜小于15m,并不宜大于40m。这是从供水流量和压力考虑的,太近或太远压力过大或流量过小都满足不了安全需要。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵接合器与室外消火栓的距离
水泵接合器和室外消火栓的距离
室外消火栓和水泵接合器距离建筑物
室外栓与水泵接合器的距离
水泵接合器和消火栓距离
室外消火栓水泵接合器区别
消火栓和水泵接合器外观区别
地下消火栓和水泵接合器区别
室外水泵接合器离地高度