99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓与室外水泵接合器距离
消防的
室外水泵接合器
一般是安装多高?就是那两个接口安装
距离
地面多高...
答:
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
水泵接合器
;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓
或消防水池的
距离
不宜小于15m,并不宜大于 ...
消防
水泵接合器
安装高度是多少?
答:
4、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防
水泵接合器和室外消火栓
当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心安装高度距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故...
消防
水泵接合器
安装高度是距地面多少?
答:
据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:1)、产品标准 《消防
水泵接合器
》GB 3446-93 2)、工程标准 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《消防给水及
消火栓
系统技术规范》GB50974-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242...
水泵接合器
其设置要求?
答:
设置位置。消防
水泵接合器
应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的
消火栓
或消防水池。距建筑物外墙应有一定
距离
,一般不宜小于5m。水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。水泵接合器应与室内环...
水泵接合器
离路边
距离
答:
0.5m到2m。在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5条中,
水泵接合器
的使用功能可参照
室外消火栓
距路边的
距离
,距路边不宜小于0.5m,并不大于2.0m。
水泵接合器
安装高度
答:
地面0.7米,地下0.4米。根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范》5.4.8 墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净
距离
不应小于 2.0m,且不应安装在...
消防
接合器距离
地面高度多少
答:
消防
接合器距离
地面高度为0.7m。消防
水泵接合器
和
消火栓
的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。墙壁式
室外
消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。
水泵接合器
的安装高度是多少
答:
地面宜为 70cm;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于两米,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于40cm,且不应小于井盖的半径。
水泵接合器
安装高度是多少?
答:
