室外消火栓与水泵接合器的距离为多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-10-25
不宜小于15米,不宜大于40米。
相似回答
水泵接合器的
位置应该在
距室外消火栓
或消防水池( )m范围内。
答:
【答案】:A 本题考查的是水泵接合器的设置要求。水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防车水泵;距水泵接合器
15~40m
范围内,应设置有室外消火栓或消防水池。故本题答案为A。
室外消防栓与水泵接合器的距离为多少
米?
答:
室外消防栓与水泵接合器的距离没有固定的标准
,但应满足消防车取水方便的要求。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.1.5条:距离建筑外缘5~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距离建筑外缘5~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓...
水泵接合器
位置应该在
距室外消火栓
或消防水池( )m范围内。
答:
水泵接合器应设在室外便于消防车使用地点,
距室外消火栓或消防水池距离宜为15~40m
。
室外消火栓与水泵接合器的距离为多少
答:
不宜小于15米,不宜大于40米。
室外消火栓
不应超过
多少
米?
答:
室外消火栓距消防
水泵接合器的距离
,不宜小于15m,也不宜大于40m。消火栓:与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内
消火栓和室外消火栓
。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水...
室外消火栓和水泵接合器的
安装高度?
答:
1.
室外
地上式
消火栓
的安装高度为距地面100mm,且其顶部高出地面450mm。2. 室外地下式消火栓的安装高度应不超过450mm,同时不小于井盖边缘到消火栓前端的半径。3. 水泵接合器地上式的接口安装高度为距地面700mm。4. 水泵接合器墙壁式的接口安装高度为距地面700mm。5. 地下式
水泵接合器的
安装高度与...
水泵
结合器应设在
室外
便于消防车使用的地点,
距离外消火栓
或消防...
答:
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距
室外消火栓
或消防水池
的距离
不宜小于15m,并不宜大于 40m。”当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该
接合器的
接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源。用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑...
室外消火栓和水泵接合器的
安装高度?
答:
室外消火栓
地上式的是 100的口中距地450mm,地下式
的是距
地面不超过450mm且不小于井盖半径;
水泵
结合器是地上的接口中距地700mm, 墙壁式的
接合器
口中距地700mm,地下式的和地下消火栓一样。
消防
室外水泵
结合
器的间距是多少
答:
室外
消防
水泵接合器
安装地上式高度距地为0.7m,
间距
不小于1.1m,地下式水泵接合器根据图集要求可以2台同一系统的放在一个井内,顶面距井盖不超过450mm切不超过井盖的半径,墙壁式水泵接合器距地1.1m间距不小于1.3m
大家正在搜
室外水泵接合器与室外消火栓距离
水泵接合器与室外消火栓的安装距离
水泵接合器和室外消火栓的距离
室外消火栓离水泵接合器距离
室外消火栓和水泵接合器距离建筑物
室外栓与水泵接合器的距离
水泵接合器和消火栓距离
室外消火栓水泵接合器区别
消火栓和水泵接合器外观区别
相关问题
喷淋水泵接合器离公路的距离是多少?
消防的室外水泵接合器需要安装距离地面多高?
消防水池和水泵接合器距建筑物的距离是多少
室外消火栓与室外水泵接合器的区别?
谁知道室外消防地上水泵结合器安装高度是多少!
消防接合器距楼规范要求多少米)
地下式水泵接合器距建筑物几米?有规范吗?