99问答网
所有问题
当前搜索:
安装消防箱背面有什么要求
消防
规范消火栓
箱背面
是不是不能外露?
答:
规范要求消火栓箱背面是不能外露的,而且要求背后的砌体厚度大于12厘米
。实际施工中往往因墙不够厚,又要保证暗装,那么背面应该加装防火板。
暗
装消防箱背面保护墙厚度
答:
混凝土墙不小于100MM,烧结砖不小于120MM
消火栓箱穿透墙体暗
装
,其
背面
要采取
什么
措施
答:
1、?
消火栓箱的安装应符合下列要求:(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;3...
消防
栓箱的
安装有什么要求
吗?
答:
(2)如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm
;(3)阀门设置位置应便于操作使用,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)
室内消火栓箱安装应平正、牢固
,暗装消火栓箱不能破坏隔墙耐火等级;(5)消火栓箱体安装垂直度允许偏差为...
建筑防火
要求消防箱背后
隔墙最少要多厚
答:
这个除了防火墙的的有要求的,满足耐火时间,住宅的有防盗要求的需要不小于100,其他的都没
有要求
的,
消防箱
在外墙
背面
处理
答:
箱体四周用细石混凝土或者高标号水泥砂浆塞缝密实。箱体的
背面
能够砌墙是最好,哪怕只能竖砖,然后钉铁丝网粉刷。如果不能砌砖,直接钉铁丝网粉刷。
消防
栓箱的
安装
规范
要求有哪些
?
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应
安装
在门轴侧;2、如设计未
要求
,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内消火栓箱的...
消火栓箱暗
装
如果
背面
包封需要密封吗
答:
消火栓箱暗装如果
背面
包封需要密封。根据查询相关公开信息显示:消火栓箱暗装如果背面包封需要密封。暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。在
安装
过程中,应对
消防箱
内进行加固措施,以防变形。故消火栓箱暗装如果背面包封需要密封。
消火栓箱穿透墙体暗
装
,其
背面
要采取
什么
措施?
答:
消火栓在箱体穿透了墙体暗
装
,那么它的
背面
当然最好要装饰上石膏板,这样看起来更舒服一些。
消防
栓箱的
安装
规范
要求有哪些
?
答:
1. 消火栓箱的栓口出水方向应向下或与墙面成90°角,避免
安装
在门轴侧。2. 栓口中心距地面应为0.7m至1.1m,除非设计有特别
要求
,允许偏差为+20mm。3. 阀门应设置在便于操作的位置,阀门中心距箱侧面至少140mm,距箱后内表面至少100mm,允许偏差为+5mm。4. 室内消火栓箱应安装平正、牢固,暗装...
1